账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13146|回复: 10

[求助] 中小学建筑单位面积用电指标

[复制链接]
     
发表于 2015-12-11 15:29:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:中小学建筑单位面积用电指标按多少取合适啊?技术措施上写的是12~20W/平米,但是空调的负荷差不多就要100W/平米,这个与技术措施上的指标相差好远啊,请问如何确定?
     
 楼主| 发表于 2015-12-11 16:09:56 | 显示全部楼层
查了教育建筑电气设计规范了,技术措施上的用电指标应该是不含供暖方式为电采暖的学校
     
发表于 2015-12-11 16:22:23 | 显示全部楼层
空调负荷100W/㎡,哪里来的
     
发表于 2015-12-12 00:14:31 | 显示全部楼层
学校空调负荷按照实际的来计算就行了,比如一般教室,就是放两个3P的空调
     
发表于 2015-12-12 01:30:16 来自手机 | 显示全部楼层
无市政热源才能用电采暖,电采暖可不是指空调
     
发表于 2015-12-12 01:32:26 来自手机 | 显示全部楼层
功率密度技术措施和教育规范,都缺少前提,学校规模越小,这个指标越大
     
发表于 2015-12-12 01:34:41 来自手机 | 显示全部楼层
单位用电按教育规范后面参考的单位指标,整体用电量变压器,教育规范虽给出参考,需要酌情考虑
发表于 2015-12-14 09:42:36 | 显示全部楼层
南方的中小学,空调双制式,估算得70W每平米(冬天电辅热),北方的,有暖气,估算得50W每平米
     
发表于 2015-12-14 10:03:15 | 显示全部楼层
其实确定单位面积负荷都可以按照明及空调两部分考虑,空调可以让暖通专业按学校的冷热负荷指标提空调用电量,最终两者相加即可确定
     
发表于 2015-12-14 10:29:48 | 显示全部楼层
根据每个场所用电设备计算后,反推过,大致在80W每平米
     
 楼主| 发表于 2016-1-5 10:11:34 | 显示全部楼层
谢谢各位的指教
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则