|
发表于 2017-3-26 20:00:04
|
显示全部楼层
对于现在火规对水泵和风机的控制方式不认同这点上确实很认同老诚版主的观点。
1、对于水泵的启动,是火规一厢情愿的加上去的。看看水规的要求,别人是自成系统,高位出水流量开关,低位压力开关或报警阀压力开,这是双保险,没有复杂的控制。火规还加上手动控制线!人家跟本不领情。自动启泵不成功?工作人员必须5分钟去到机房紧急启动。
2、风机的启动要求更离谱。本区火灾报警后,信号启然先跑回消探室,再返回启动风机,几百米的线路一有问题,那就启动失败了。也许就怕这个问题,所以什么都加一条手动控制线。看着控制台的几十个按钮,别说的一两年一换的保安员,就是系统设计者,放上一年半载,他也搞不清那台风机是保护那里的。
3、看看现时的楼宇自控系统,都是DDC的本地自控方式,总台一般只作参数修改。这种分散式控制不但维护方便,可靠性高,更让大家使用开放式接口,从而降低了使用成本。反观现时的火灾自动报警系统,无语。 |
|