楼主: king331

[求助] 工厂照明配电箱照明回路断路器是用2P还是1P?

[复制链接]
     
发表于 2015-12-7 20:47:19 | 显示全部楼层
{:sweat:},我也经常使用KBG管{:cry:}
     
发表于 2015-12-7 23:23:39 | 显示全部楼层
纺织车间看看是不是有部分区域是1区爆炸区域,需要2P,爆炸区域应使用流体输送用热镀锌焊接钢管
     
发表于 2015-12-7 23:36:29 | 显示全部楼层
panrqkk 发表于 2015-12-7 23:23
纺织车间看看是不是有部分区域是1区爆炸区域,需要2P,爆炸区域应使用流体输送用热镀锌焊接钢管

此说,有很大的漏洞。
     
发表于 2015-12-7 23:42:18 | 显示全部楼层
呵呵,是的,我刚想到,1区是气体的

点评

还有漏洞,没找出来。  发表于 2015-12-7 23:55
发表于 2015-12-8 09:20:44 | 显示全部楼层
king331 发表于 2015-12-7 17:15
标准出自何处?

jdg管分为标准型1.6mm和普通型1.2mm

点评

请问依据何在?  发表于 2015-12-8 10:12
     
发表于 2015-12-8 09:45:36 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-12-8 09:20
jdg管分为标准型1.6mm和普通型1.2mm

请问此说依据何在?

CECS 120:2007《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》
JDG.png
     
发表于 2015-12-8 09:59:15 | 显示全部楼层
panrqkk 发表于 2015-12-7 23:42
呵呵,是的,我刚想到,1区是气体的

?????请指出
     
发表于 2015-12-8 10:08:22 | 显示全部楼层

爆炸区域应使用流体输送用热镀锌焊接钢管——

此说存在瑕疵,极易引发歧义。现如今的不少规范规定条款,就常犯这样的错误。

换个说法才对:爆炸性环境采用钢管配线方式时……

点评

尺总严谨态度点赞  发表于 2015-12-8 12:15
人防工程也有类似问题,不穿围护结构处并无钢管配线要求。  发表于 2015-12-8 10:16
     
发表于 2015-12-9 11:27:24 | 显示全部楼层
我觉得流体输送用热镀锌焊接钢管说法是正确的,这个保证了气密性;
发表于 2016-2-19 20:51:55 | 显示全部楼层
一般1P就可以了