尺短寸长 发表于 2015-12-4 11:17 分析错误!
使用道具 举报
fitman 发表于 2015-12-4 11:40 请指教??
尺短寸长 发表于 2015-12-1 16:21 即便是 C16,配 4mm2 的电线,按规范规定,也走不了 100m 的。 楼主的设计,在简介中看不到前提条件, ...
尺短寸长 发表于 2015-12-4 12:13 不敢。 短路(包括接地故障)单论遵守 GB 50054-2011 不论其他:
fitman 发表于 2015-12-4 16:26 也是个可以接受的分析。 但把5~10In简单看作制造误差,有点说不过去。不过这已超出GB50054的范围,不讨 ...
尺短寸长 发表于 2015-12-4 16:36 但把5~10In简单看作制造误差,有点说不过去—— 说不过去吗?
消防应急照明专题帖子汇总
fitman 发表于 2015-12-4 17:08 从断路器的制造规范来看,5In和10In分别是规定时间的约定脱扣和不脱扣限值。作为线路保护,不一定要求在 ...