账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 23320|回复: 14

[问题探讨] 应急照明能否和消防动力负荷共用配电箱

[复制链接]
发表于 2015-11-30 11:03:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
同一个防火分区内,应急照明能否与防火卷帘共用配电箱,应急照明能否与消防风机共用配电箱,防火卷帘能否与消防风机共用配电箱?假如不能,请说明原因及规范出处。有时候应急照明就一两个回路,感觉单独一个配电箱好浪费啊

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2015-11-30 11:22:20 | 显示全部楼层
民规:照明、电力、消防等,应分别自成配电系统

点评

民规此条过于机械,让人诟病  发表于 2015-11-30 14:00
发表于 2015-11-30 11:25:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 树欲静而风不止 于 2015-11-30 11:27 编辑

还有些单相规范,如住宅、教育、体育建筑电气规范也有同样要求
 楼主| 发表于 2015-11-30 11:35:51 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-11-30 11:22
民规:照明、电力、消防等,应分别自成配电系统

这些负荷都是消防负荷啊,共用配电箱并不违法该条规范吧。而且该条规范的照明是否包括应急照明呢?
发表于 2015-11-30 11:38:41 | 显示全部楼层
西风肥马 发表于 2015-11-30 11:35
这些负荷都是消防负荷啊,共用配电箱并不违法该条规范吧。而且该条规范的照明是否包括应急照明呢?

应急照明属于照明的一种
发表于 2015-11-30 11:42:47 | 显示全部楼层
小的工程,合在一起,图审有的不会追究,大的分开
发表于 2015-11-30 11:44:30 | 显示全部楼层
21、二类公建楼层中,防火卷帘门供电与该楼层应急照明供电是否可合用一个双电源切换箱供电?(由双电源切换箱提供一回路供防火卷帘门)
答:有条件可分时,最好是分开,工程规模太小,卷帘门樘数不多时,可以合用。若只有一个回路,可以。
(图审答复)
 楼主| 发表于 2015-11-30 11:51:02 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-11-30 11:44
21、二类公建楼层中,防火卷帘门供电与该楼层应急照明供电是否可合用一个双电源切换箱供电?(由双电源切换 ...

防火卷帘对应急照明基本不存在影响,且回路都是用的微断,个人以为应急照明和防火卷帘共用配电箱不存在问题呢

点评

思路正确,奈何部分审图人员过于机械得去理解某些条文,某些条文本身也不够严谨。  发表于 2015-11-30 14:01
发表于 2015-11-30 14:10:59 | 显示全部楼层
西风肥马 发表于 2015-11-30 11:51
防火卷帘对应急照明基本不存在影响,且回路都是用的微断,个人以为应急照明和防火卷帘共用配电箱不存在问 ...

我们现在做设计,很多部分从实际来看,没有什么问题,但如果你的设计要过图审,还是避免
     
发表于 2015-11-30 14:36:56 | 显示全部楼层
小工程,去套规范,要弄死人了。
     
发表于 2015-12-3 15:50:12 | 显示全部楼层
如果供应急照明灯与卷帘的电缆在桥架里被烧 岂不是即影响应急照明又影响防火卷帘的作用 ,个人认为功能不一样消防设备供电应该分开
     
发表于 2015-12-3 15:52:25 | 显示全部楼层
功能不一样分开供电,至少可以提高供电可靠性
     
发表于 2015-12-3 15:59:23 | 显示全部楼层
应急照明自带蓄电池,防火卷帘控制器也是自带蓄电池的~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则