根据规范10.2.2 局部等电位联结应包括卫生间内金属给水排水管、金属浴盆、金属洗脸盆、金属采暖管、金属散热器、卫生间电源插座的PE线以及建筑物钢筋网。卫生间吊顶的电伴热设备PE线也与LEB箱联结是否更好?与甲方工程师沟通时,他们反馈这样更糟糕,因为这个卫生间用了不同的2个回路,PE线都与LEB箱联结了,若一个回路漏电,因为都公用一个LEB箱,所以与另外一个回路就会出线短路,各位同仁,这个工程师说的有道理吗?规范要求插座的PE线与LEB箱联结,那么我卫生间吊顶的电伴热设备PE线也与LEB箱联结是否更好呢?
|
|