账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6161|回复: 5

[规范条文] 三相断路器后三个单相设备违反规范吗?

[复制链接]
     
发表于 2015-11-25 14:29:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
  一项目母线插接箱内装一个三相断路器,插接箱接三个单相设备,违反规范吗?我未找到违反的条文。
发表于 2015-11-25 14:34:57 | 显示全部楼层
还是民规上的那句:不得采用三相断路器对三个单相。。。。。

点评

10.7.7 在照明分支回路中,不得采用……  发表于 2015-11-25 15:12
     
发表于 2015-11-25 15:13:34 | 显示全部楼层
可以。末端不能用三极断路器接三台单相设备。
     
发表于 2015-11-25 16:14:25 | 显示全部楼层
无非是单个设备故障可能扩大跳闸范围问题。具体应看用电设备可靠性要求。

点评

没错,只要一个单相设备故障跳闸,就会把其他两个正常运行的单相设备也跳闸断电了。  发表于 2015-12-1 15:25
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则