[求助] 为啥爆炸性粉尘环境不在其列?

[复制链接]
     
发表于 2015-11-19 11:39:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB 50058-2014《 爆炸危险环境电力装置设计规范》

1.png
2.png

条文说明

3.png

为啥爆炸性粉尘环境不在其列?
是爆炸性粉尘环境确实无此必须?还是编写时因疏忽大意而措词不当?
     
发表于 2015-11-19 11:47:50 | 显示全部楼层
从条款来看,要求的距离是防止杆塔倒下时对危险区内部品损坏,而引起泄漏、着火、爆炸等的二次灾害。而爆炸性粉尘环境一般很少会引起这上述的情况,因此没有这个要求。
这个分析合理不?
     
 楼主| 发表于 2015-11-19 11:53:39 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-11-19 11:47
从条款来看,要求的距离是防止杆塔倒下时对危险区内部品损坏,而引起泄漏、着火、爆炸等的二次灾害。而爆炸 ...

不合理!
     
 楼主| 发表于 2015-11-19 11:57:04 | 显示全部楼层
GB 50058-92《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》

4.png

原火灾危险环境都有一定的防范要求,爆炸性粉尘环境岂可无任何要求。
     
发表于 2015-11-19 12:18:46 | 显示全部楼层
可以看 GB 12476.3-2007  这个
     
发表于 2015-11-19 12:27:35 | 显示全部楼层
可燃性粉尘环境用电气设备 第3部分:存在或可能存在可燃性粉尘的场所分类

GB 12476.3-2007/IEC61241-10:2004


粉尘危险场所分类TDS.rar

536.29 KB, 下载次数: 12, 下载积分: E币 -5

点评

场所分类有是啥要求?  发表于 2015-11-19 12:32