账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2063|回复: 7

[求助] 请教一问题

[复制链接]
发表于 2015-11-5 15:04:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 dengbowyq777 于 2015-11-5 15:07 编辑

一独立别墅TN-S进线。如果各分断路器处于闭合状态(负荷关闭),则总断路器不能合闸。如先把总断路器闭合,然后在依次闭合各分断路器,则总断路器不跳。请问是什么原因?
发表于 2015-11-5 15:28:28 | 显示全部楼层
总断路器合闸时候,有很大的瞬间冲击电流
     
发表于 2015-11-5 19:05:33 | 显示全部楼层
上学的时候老师强调不能带电分合隔离,带电分合开关也是一样的吧
     
发表于 2015-11-5 20:22:39 | 显示全部楼层
起动冲击电流叠加所致。
     
发表于 2015-11-5 21:04:54 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-11-5 15:28
总断路器合闸时候,有很大的瞬间冲击电流

题目不是说负荷关闭么,都没有用电负荷了,哪里来的冲击电流呢
     
发表于 2015-11-6 08:40:52 | 显示全部楼层
坐等,期待原因{:lol:}
     
发表于 2015-11-6 10:49:16 | 显示全部楼层
下端回路存在问题,可能是线路接头没做好,接地问题,检查线路
 楼主| 发表于 2015-11-6 12:28:50 | 显示全部楼层
ethan_fan 发表于 2015-11-6 10:49
下端回路存在问题,可能是线路接头没做好,接地问题,检查线路

想想这种可能性极大。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则