账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6153|回复: 10

[问题探讨] 火灾时发电机要考虑客梯归首层用电吗?

[复制链接]
     
发表于 2015-11-2 12:59:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
很多项目发电机在火灾时均不考虑客梯归首的电量,请问这是为什么,另外客梯是同时归首层吗,这样的电量企不是更大不会拖垮发电机吗?
     
发表于 2015-11-2 13:37:47 | 显示全部楼层
问题的也可转换为何时切非消防梯电源。
消防设计要求 待电梯归首后切除电源即可
发表于 2015-11-2 15:09:39 | 显示全部楼层
2 火灾发生后,应根据火情强制所有电梯依次停于首层或电梯转换层。除消防电梯外,应切断客梯电源
     
发表于 2015-11-3 09:43:45 | 显示全部楼层
火灾时的客梯电源应在归首后切断
     
发表于 2015-11-3 09:57:40 | 显示全部楼层
但元月份去参加项目的消防验收,烟枪点燃后一会某层感烟报警,声光报警器响的同时貌似电梯直接停了,梯外电梯召唤按钮板上直接显示火警了
     
 楼主| 发表于 2015-11-4 18:59:09 | 显示全部楼层
但是客梯平时需要系数较小,但消防时同时归首层的话,会不会突然电量过高拖垮发电机呢?
     
发表于 2015-11-5 10:14:00 | 显示全部楼层
电梯归首是制动过程,基本不耗电,理论上还可以反馈电能回电网,所以不会增加发电机的负担。
发表于 2015-11-11 13:45:03 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-11-5 10:14
电梯归首是制动过程,基本不耗电,理论上还可以反馈电能回电网,所以不会增加发电机的负担。

空载回首层,是要用电,不是反馈电能回电网,要搅消楚。
发表于 2015-11-11 13:49:36 | 显示全部楼层
tsml 发表于 2015-11-4 18:59
但是客梯平时需要系数较小,但消防时同时归首层的话,会不会突然电量过高拖垮发电机呢?

不是同时归首层,通常是一组一台。如一组有6台,逐台回降首层。如有3组,每组6台,则共计同时3台运行便可。
     
发表于 2017-12-1 12:49:21 | 显示全部楼层
在电梯归首层这期间,消防风机等联动设备也不是立马全部运行,也是按照烟气扩散随防烟分区逐步开启,这个时间差可以消化电梯归首的用电。
     
发表于 2017-12-1 12:51:13 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-11-5 10:14
电梯归首是制动过程,基本不耗电,理论上还可以反馈电能回电网,所以不会增加发电机的负担。

电梯自身还有配重,归首也就不一定是制动状态。且再生制动反馈电能和设备选型有关。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则