近期在学习规范期间,发现2本规范。
《建筑照明设计标准》GB50034-2013中的7.2.3条 ,以及《建筑节能验收规范》GB50411-2007中的12.3.3条----------"三相配电干线的各相负荷宜平衡分配,最大相负荷不宜大于三相负荷平均值的115%,最小相负荷不宜小于三相负荷平均值的85%”
   请教各位老师:如何判断这个具体的数值?
   事例:如L1相负荷为12KW,L2相为14KW,L3相为18KW,那么如何计算三相负荷平均值呢?
发表于 2015-10-27 11:21:07 | 显示全部楼层
平均值:总数除3就行
     
发表于 2015-10-28 11:41:52 | 显示全部楼层
平均值就是算术平均值(12+14+18)/3=44/3
最大相18/(44/3)=1.227>115%
最小相12/(44/3)=0.81<85%
综上,负荷分配不平衡,需要调整下。
等效三相负荷为18x3=54(kW)
负荷平衡有利于节省导体,缩小开关整定值。
     