账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6520|回复: 13

[问题探讨] 一个4平方回路接了5个10A的与3个16A的插座,甲方审图要求10或16A统一

[复制链接]
发表于 2015-10-26 13:01:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个4平方回路接了5个10A的与3个16A的插座,甲方审图要求这个回路单独接10A的插座,或者单独接16A的插座,不能这个回路接10或16A,各位同仁,这个审图师要求对吗?
     
发表于 2015-10-26 13:35:14 | 显示全部楼层
我觉得没道理,审图的认为违反了哪条规范?
     
发表于 2015-10-26 14:02:40 | 显示全部楼层
我觉得可以这么接
     
发表于 2015-10-26 14:25:06 | 显示全部楼层
统一为好。
具体什么项目?
发表于 2015-10-26 14:28:41 | 显示全部楼层
也想知道原因,如果类比:一个照明回路不能接几个大灯和几个小灯?
     
发表于 2015-10-26 14:34:06 | 显示全部楼层
我觉得一点没道理,应该问他违反了哪条规范?
     
发表于 2015-10-26 14:40:25 | 显示全部楼层
一个回路8个插座不违反规范么?

点评

10个  发表于 2015-10-26 14:41
     
发表于 2015-10-26 15:02:00 | 显示全部楼层
不违规。虽不知插座的具体用途,但三个16A的足够一回路了,一般还是把大功率设备独立一回路为好。
     
发表于 2015-10-27 09:05:41 | 显示全部楼层
一般普通插座10A的足够了吧,16A及其以上的可能的用电设备大多都是空调、热水器之类的,也基本都专用回路了
     
发表于 2015-10-27 15:33:22 | 显示全部楼层
3个16A插座用途呢?
     
发表于 2015-10-27 17:03:35 | 显示全部楼层
关键是看设计连接什么负荷?多大的负荷?限制负荷大小不是靠终端的插座。
发表于 2015-11-9 16:54:21 | 显示全部楼层
具体项目具体分析,如果是计算机和空调回路 ,分开自然是最好
发表于 2016-2-19 20:55:30 | 显示全部楼层
这样接不违反规范啊。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则