账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4798|回复: 8

[求助] 在火灾时,非着火区域的平时、消防合用风机,切掉吗?

[复制链接]
     
发表于 2015-10-23 18:00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
在火灾时,非着火区域的平时、消防合用风机,切掉吗? 如何切掉?如果不切,按平时工作负荷,按需要系数计入消防时发电机容量吗?一直按后者做
     
发表于 2015-10-23 20:29:01 | 显示全部楼层
火灾时切着火分区的非消防电源。
发表于 2015-10-26 09:42:44 | 显示全部楼层
平时、消防合用风机,就是消防负荷,不切
发表于 2015-10-26 10:42:55 | 显示全部楼层
但应不考虑在发电机的容量内(不是这个防火分区的,由市电供电)
发表于 2015-10-26 10:44:16 | 显示全部楼层
发电机的供电负荷:按最大的一个防火分区的所有消防负荷+所有防火分区的消防电梯和应急照明+消防泵、喷淋泵
     
发表于 2015-10-26 14:03:50 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-10-26 10:44
发电机的供电负荷:按最大的一个防火分区的所有消防负荷+所有防火分区的消防电梯和应急照明+消防泵、喷淋泵

恩,我发电机的容量也是这么算的{:lol:}
     
 楼主| 发表于 2015-10-26 15:23:07 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-10-26 10:42
但应不考虑在发电机的容量内(不是这个防火分区的,由市电供电)

如果这时停电,这部分消防负荷怎么办?也是挂在应急母线上,如果不切,对于非着火分区就按平时风机运行。
     
 楼主| 发表于 2015-10-26 15:32:38 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-10-26 10:44
发电机的供电负荷:按最大的一个防火分区的所有消防负荷+所有防火分区的消防电梯和应急照明+消防泵、喷淋泵

对于:所有防火分区的消防电梯和应急照明,觉得属于“全楼”疏散范围内可以加入,车库非着火防火分区也可以加入(应急照明兼平时照明),但对于塔楼利用率低没有必要加入,消防电梯按平时运行(非着火分区),按需要系数计算。
发表于 2015-10-26 15:53:46 | 显示全部楼层
访客 发表于 2015-10-26 15:23
如果这时停电,这部分消防负荷怎么办?也是挂在应急母线上,如果不切,对于非着火分区就按平时风机运行。

楼主这一提醒有道理,对这种特殊情况,看来只有消防人员根据防火分区着火区域手动切除
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则