账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14180|回复: 7

[求助] 柴油发电机房采用气体灭火能否用感烟探测器?

[复制链接]
     
发表于 2015-10-23 15:52:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
4.4.2 气体灭火控制器、泡沫灭火控制器直接连接火灾探测器时,气体灭火系统、泡沫灭火系统的自动控制方式应符合下列规定:
    1 应由同一防护区域内两只独立的火灾探测器的报警信号、一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号或防护区外的紧急启动信号,作为系统的联动触发信号,探测器的组合宜采用感烟火灾探测器和感温火灾探测器,各类探测器应按本规范第6.2 节的规定分别计算保护面积。

5 厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等不宜安装感烟火灾探测器的场所。

大家发电机房这块平时是怎样做的?
     
发表于 2015-10-23 16:35:53 | 显示全部楼层
现在2014版建规5.4.13要求柴发机房应设置自动喷水灭火系统。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2015-10-27 10:48:49 | 显示全部楼层
对于按照规范要求设置自动喷水灭火系统的建筑,建筑内设置的燃油、燃气锅炉房等房间也要相应地设置自动喷水灭火系统。对于未设置自动喷水灭火系统的建筑,可以设置推车式ABC干粉灭火器或气体灭火器,如规模较大,则应设置水喷雾、细水雾或气体灭火系统等。
水提的条件是气体灭火系统{:sweat:},我该怎么办。。。
发表于 2015-10-27 11:20:04 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2015-10-27 10:48
对于按照规范要求设置自动喷水灭火系统的建筑,建筑内设置的燃油、燃气锅炉房等房间也要相应地设置自动喷水 ...

我们这边选用感温和感烟组合或者纯感温探测器,图审均没提过意见
     
发表于 2015-10-27 17:09:11 | 显示全部楼层
发电机房装设温感,因为空气流速高。
     
发表于 2015-10-27 19:40:37 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2015-10-27 10:48
对于按照规范要求设置自动喷水灭火系统的建筑,建筑内设置的燃油、燃气锅炉房等房间也要相应地设置自动喷水 ...

气体灭火 一般同时烟感温感,不然气体消防没法报警
     
发表于 2015-10-27 20:02:07 | 显示全部楼层
审图基本没提过这个..
发表于 2015-11-2 09:53:19 | 显示全部楼层
我们做纯感温,一则空气流速过大,二则可能发电机工作时会有烟。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则