官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
luchun0112 发表于 2015-10-23 11:09 工业与民用配电设计手册 第三版 P55 民用建筑技术措施电气2009 P38
使用道具 举报
尺短寸长 发表于 2015-10-23 11:22 工业与民用配电设计手册 第三版 P55——仅列出相母线及PE母线,中性母线截面“按第九章第二节第六条选择 ...
消防应急照明专题帖子汇总
lhjun150212 发表于 2015-10-23 12:40 工业与民用配电设计手册第三版P55和09版电气技措P38是一致的,相线与中性线截面相同,这也与GBT 13499-20 ...
治学以诚 发表于 2015-10-21 17:28 这个问题,首先要讨论3+2 4+1 3+1 中性线与相线等截面对不对问题。卖弄一下。 这两人问题我都思考过。不想讨论。 前一个问题是管理问题。中性线不应当有大于20%相线电流存在。
尺短寸长 发表于 2015-10-23 13:29 变压器低压侧总开关处测得的谐波电流,有些不敢相信——
fitman 发表于 2015-10-23 14:28 看到这种数据我一定会再了解一下设备情况和测量仪表的情况,通常会让对方更换一个测量仪表。
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页