账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 尺短寸长

[问题探讨] 14版《建规》10.1.8条规定的条文说明,令人无语。

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2015-10-15 16:56:10 | 显示全部楼层
yis359574718 发表于 2015-10-15 16:52
不得行啊,如果只设一个应急照明箱,审图要提,说改变了负荷性质,把普通(一)二级负荷变成了消防负荷了

所以说:
吃饱了没事干才会NC这么干!
     
发表于 2015-10-15 17:03:41 | 显示全部楼层
{:shocked:},尺总,你们院出图是怎么出的,就是这个住宅走廊的问题?
     
 楼主| 发表于 2015-10-15 17:15:14 | 显示全部楼层
yis359574718 发表于 2015-10-15 17:03
,尺总,你们院出图是怎么出的,就是这个住宅走廊的问题?

就设一个箱,ATSE消防应急照明配电箱 —— 一个箱,管 15 个楼层。

外地工程,投石问路入乡随俗。

点评

上海的规范审核部门还是比较赞的..  发表于 2015-10-16 08:36
     
发表于 2015-10-15 18:38:27 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-10-15 17:15
就设一个箱,ATSE消防应急照明配电箱 —— 一个箱,管 15 个楼层。

外地工程,投石问路入乡随俗。

做外地项目可不敢摸着石头过河,还是保守的按规范来,一试,给个强条,罚款钱没了。一个小防火分区,总共没有十个灯,也必须弄个ATSE。
     
 楼主| 发表于 2015-10-16 08:17:06 | 显示全部楼层
yjgabc 发表于 2015-10-15 18:38
做外地项目可不敢摸着石头过河,还是保守的按规范来,一试,给个强条,罚款钱没了。一个小防火分区,总共 ...


建标[2008]182号《工程建设标准编写规定》第26条第6款明确要求标准编写“技术内容表达应准确无误,文字表达应逻辑严谨、简练明确、通俗易懂,不得模棱两可”。

现在的实际情况,有些规范却是编得——文理不通、概念错误、前后矛盾、艰涩难懂。

每每,还要进行收费宣贯培训。而宣贯培训的一些关键内容,要么与规范规定对应不上(没法作为设计依据),要么不着边际胡说八道(更是再次误导公众)。

天朝,怎么了?
     
发表于 2015-10-16 09:32:12 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-10-16 08:17
建标[2008]182号《工程建设标准编写规定》第26条第6款明确要求标准编写“技术内容表达应准确无误,文字 ...

我觉得应该出分规定,规定规范宣贯所讲,能作为设计依据{:lol:}
     
发表于 2015-10-16 09:57:02 | 显示全部楼层
不说了,就应急照明供配电问题,说多了都是泪,建设单位要跳楼了。
     
发表于 2015-10-16 14:54:37 | 显示全部楼层
房价这么高,不多配置点怎么对得起房价。
     
发表于 2015-10-16 15:38:48 | 显示全部楼层
强烈建议取消“末端互投”之规定,造成大量浪费,祸国殃民。改为前端或适当位置互投
发表于 2015-10-17 08:45:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-10-19 19:35:57 | 显示全部楼层
这做设计的   哭爹喊娘都没用了  高层住宅要是都末端双切。。。。。。!!
唉,一个50116就够可以了 。。。
     
发表于 2015-10-20 00:26:25 | 显示全部楼层
殊不知,语焉不详,相互矛盾,前后矛盾恰恰是规范的奥妙之处。不然,谁还会花钱去听宣贯、买实施指南。
发表于 2015-10-21 16:30:48 | 显示全部楼层
坚决支持楼主意见。
比如自带电池的应急灯具,实际上市电和电池的电源切换,已经做到灯具处了,还有必要按防火分区设置双电源切换箱吗?
再比如按防火分区设置EPS,市电和EPS的电源切换,已经做到本防火分区的配电间了,还有必要按防火分区设置双电源切换箱吗?
浪费,极大的浪费!

点评

“有钱”&“有权”,就可“任性”。  发表于 2015-10-21 16:35
     
发表于 2015-11-2 17:40:42 | 显示全部楼层
在学校当学生,老师讲应急照明时感学自己懂了,听专家讲课时自己感觉傻B了,画图时矇了。专家呀,砖家,我什么时候才能学会做应急照明呀{:cry:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则