账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6520|回复: 9

[问题探讨] 一类高层住宅竖井消防用矿物绝缘电缆推荐选哪种?

[复制链接]
     
发表于 2015-9-24 11:19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
在满足950-1000度耐火3小时的条件下,综合考虑安全、经济性首选哪种?
1、BTTZ 太硬,长度受限,接头多,施工不便。
2、YTTW相对较硬,外金属护套容易裂,施工不便。
3、BTLY相对较软,价格高。
4、BBTRZ 较软,价格适中。

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2015-9-24 11:34:20 | 显示全部楼层
这4种里面,推荐最后一种
     
发表于 2015-9-24 11:43:35 | 显示全部楼层
RTTW卅,柔性的{:loveliness:},
     
发表于 2015-9-24 15:36:51 | 显示全部楼层
YTTW的产品标准是90分钟
     
发表于 2015-9-25 09:53:28 | 显示全部楼层
小菜 发表于 2015-9-24 15:36
YTTW的产品标准是90分钟

应该搞个投票
发表于 2015-9-25 09:57:53 | 显示全部楼层
1、BTTZ 没有高水平工人不敢用
2、YTTW听说中国馆出个事,没有定论
3、BTLY上海中心在用,一般甲方不会用。
4、BBTRZ 。。。。。
     
发表于 2015-9-25 10:00:12 | 显示全部楼层
现在选个消防电缆也头痛啊..
     
 楼主| 发表于 2015-9-25 10:27:04 | 显示全部楼层
YTTW的金属护套是用金属带竖向焊接拼在一起然后轧纹,这样的工艺虽然解决了长度的问题,但带来的弊端是弯曲时开裂的风险加大
     
发表于 2015-9-25 10:33:53 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2015-9-25 10:27
YTTW的金属护套是用金属带竖向焊接拼在一起然后轧纹,这样的工艺虽然解决了长度的问题,但带来的弊端是弯曲 ...

目前的设计选用的BTTZ,到底选哪个好哦
     
 楼主| 发表于 2015-9-25 10:42:22 | 显示全部楼层
不同的项目应该有不同的选择吧,这个还是大家都来一起讨论一下比较好
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则