[求助] 住宅母线槽施工问题,请教大家

[复制链接]
     
发表于 2015-9-25 09:01:39 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-9-24 11:19
共用一个始端箱,麻烦讲讲,没用过

昨天链接发错了{:sweat:} 今天这个应该能用了 h t t p://my.poco.cn/album/album_show_details.htx&item_id=211760136&no=1&user_id=178304997 去掉空格
     
 楼主| 发表于 2015-9-25 09:06:14 | 显示全部楼层
超大哥 发表于 2015-9-25 08:56
h t t p://my.poco.cn/album/album_show_details.htx&item_id=211760136&no=1&user_id=178304997 这个应 ...

请问,这个项目是住宅还是公建?母线槽是多大规格的呢?
发表于 2015-9-25 09:49:01 | 显示全部楼层
超大哥 发表于 2015-9-25 09:01
昨天链接发错了 今天这个应该能用了 h t t p://my.poco.cn/album/album_show_details.htx&item_ ...

看到了,请问一下,你这个两根黑电缆接的端子是?N?PEN?
     
发表于 2015-9-25 11:07:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 超大哥 于 2015-9-25 11:09 编辑
neulgg 发表于 2015-9-25 09:06
请问,这个项目是住宅还是公建?母线槽是多大规格的呢?

是住宅,24层。一段母线槽占用250*250空间,三段母线槽占用710*250空间(具体尺寸各厂家略有不同)
     
发表于 2015-9-25 11:42:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 超大哥 于 2015-9-25 11:44 编辑
树欲静而风不止 发表于 2015-9-25 09:49
看到了,请问一下,你这个两根黑电缆接的端子是?N?PEN?

这个项目是供电公司设计院设计的,我当时是作为甲方在现场拍的照片。对于接地这方面我不是很懂 我的理解是:接的端子是PEN,因为箱子里也没看到有PE排,这个小区TN-C-S系统的分界面应该是在电表箱或者插接箱。只是从图上看,从始端箱出来的母线槽上方又写着ABCN,似乎又和上面的理解矛盾了。 h t t p://my.poco.cn/album/album_show_details.htx&item_id=211779939&no=1&user_id=178304997 去掉空格
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

发表于 2015-9-25 11:45:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 树欲静而风不止 于 2015-9-25 11:48 编辑
超大哥 发表于 2015-9-25 11:42
这个项目是供电公司设计院设计的,我当时是作为甲方在现场拍的照片。对于接地这方面我不是很懂  ...


从图面来看,总箱过来的是5根线,到这里后N和PE又都接到了母线槽的NPE端子上,所以存在违反规范的嫌疑
发表于 2015-9-25 11:55:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-9-25 11:56:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-9-25 12:34:51 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-9-25 11:45
从图面来看,总箱过来的是5根线,到这里后N和PE又都接到了母线槽的NPE端子上,所以存在违反规范的嫌疑

我找了一下当年电力设计院发的图纸,图纸上3个母线槽的始端箱是分开的,有2个始端箱的进线是2*(ZR-YJV22-0.6/1KV-4*150),另外1个始端箱的进线是ZR-YJV22-0.6/1KV-4*150。我的理解是:设计应该没什么问题,是现场的施工队做错了,把图上的4芯电缆做成了5芯电缆,按设计的话那个端子应该就是PEN。不知这样理解对否?
发表于 2015-9-25 14:27:42 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-9-25 11:55
充满了智慧,三个母线的接线断路器,放在一个配电箱内。
非双电源,这种安装是不允许的。

咨询一下诚版:不同进线的断路器放在一个箱体里,违反了什么规定,谢谢
发表于 2015-9-25 14:30:36 | 显示全部楼层
超大哥 发表于 2015-9-25 12:34
我找了一下当年电力设计院发的图纸,图纸上3个母线槽的始端箱是分开的,有2个始端箱的进线是2*(ZR-YJV22 ...

他这个建筑物内依然采用的是TN-C系统,存在违规
     
发表于 2015-9-25 16:53:13 | 显示全部楼层
如果非要这么三个进线主开关共用一个箱子也得考虑中间要加防火隔离绝缘板吧,毕竟是三路进线
发表于 2015-9-25 17:21:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-9-27 04:16:30 | 显示全部楼层
三个回路的电缆分别引到母线槽的始端,好像上海是这么做的。海外从变电所直接母线槽到竖井。
竖向,密集母线分开排列,占据不同的空间。当全部从变电所采用密集母线引出,显然不可以在一条线上。若用电缆引入,错开楼层,是可以的。
发表于 2016-2-19 21:20:51 | 显示全部楼层
看来两条都可以的

点评

骚年不要这样乱顶帖子。  发表于 2016-2-20 09:19