是这样的,有个商业广场,下面是有地下商业的,顶板上面没有覆土,只做了250的面层,这个景观照明的管线该如何穿??
发表于 2015-9-23 11:09:17 | 显示全部楼层
穿钢管,埋地敷设。可以考虑管线在顶板上固定,然后再做面层。
     
 楼主| 发表于 2015-9-23 13:46:53 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-9-23 11:09
穿钢管,埋地敷设。可以考虑管线在顶板上固定,然后再做面层。

这样的话不能保证室外埋深的要求了,没有问题吧?
发表于 2015-9-23 14:03:30 | 显示全部楼层
tianyi2002 发表于 2015-9-23 13:46
这样的话不能保证室外埋深的要求了,没有问题吧?

室外的埋深要求,主要考虑抗压等。你这场地又不过车,属于室外的室内地坪,没问题。
     
发表于 2015-9-23 21:05:25 | 显示全部楼层
只要保护层不要太薄面层不裂即可。
     
 楼主| 发表于 2015-9-29 20:36:04 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-9-23 14:03
室外的埋深要求,主要考虑抗压等。你这场地又不过车,属于室外的室内地坪,没问题。

嗯,另外请教一下,对于室外覆土才1.1m的如何设电缆手孔,我看国标的都很深。。。