1、四段保护:长延时、短延时、瞬时及接地故障四段保护
长延时型:小于10S,用作过载保护;长延时型脱扣器的整定电流≥1.1倍计算电流;
短延时型:0.1~0.4s,用作短路、过载保护;
瞬时型:0.02S,用作短路保护。瞬时型脱扣器的整定电流≥1.35倍尖峰电流(计算电流)。
而且选型时,要注意,上一级的脱扣整定电流≥1.2倍下一级脱扣整定电流。
断路器额定电流=1.2~2倍计算电流。也有取1.25倍选用的。
具有过载长延时、短路短延时和短路瞬动三段保护功能的断路器,能实现选择性保护,大多数主干线(包括变压器的出线端)都采用它作主保护开关。不具备短路短延时功能的断路器(仅有过载长延时和短路瞬动二段保护),不能作选择性保护,它们只能使用于支路。
2、脱扣特性:
国际上通用的脱扣特性(曲线)有:A、B、C、D脱扣特性。
A特性:2倍额定电流,很少用,一般用于半导体保护;
B特性:2~3倍额定电流,一般用于变压器侧的二次回路保护;瞬时脱扣范围 (3 ~ 5) In,用于保护短路电流较小的负载 (如电源、长电缆等)
C特性:5~10倍额定电流,该特性是最常用的,一般用于建筑照明用电等等;瞬时脱扣范围 (5 ~ 10) In,用于保护常规负载和配电线缆
D特性:10~20倍额定电流,一般用于动力配电;瞬时脱扣范围 (10 ~ 14) In,用于保护起动电流大的冲击性负载 (如电动机,变压器等)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------摘自网络--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
断路器的电流整定
低压断路器过流脱扣器的额定电流应不小于线路的计算电流,即
In≥Ijs(Ijs为所保护配电线路的计算电流)。
断路器的长延时动作电流(Ir1)主要是用来保护过负荷,一般情况,Ir1取线路计算电流的1.1倍,即
Ir1≥1.1×Ijs(Ijs为所保护的配电线路的计算电流
短延时过流脱扣器动作电流(Ir2)应躲过线路的尖峰电流Ipk,通常按下式确定:
Ir2≥1.2×(Ipk+Ijs’)
其中:
Ipk为保护线路中最大1台电机的起动电流
Ijs’为除起动电流最大的1台电机以外的线路计算电流
断路器短延时动作的整定时间通常分:0.1s、0.2s、0.3s、0.4s。为保证保护装置动作的选择性,上下2级断路器的级差通常取0.1~0.2 s,动作时间还应满足被保护线路的热效应要求。
断路器瞬时动作电流Ir3应满足Ir3≥1.3×(Ipk+Ijs’),为满足被保护线路的断路器之间的选择性,还要求Ir3大于下一级断路器所保护的线路发生故障时的短路电流的1.1倍 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摘自网络 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 一般的框架式断路器都有三段保护,塑壳只有两段保护,电子式才有三段保护,但价格贵很多。ABB开关很好的表达了四种保护的意思,LSIG,就是英文缩写。L就是LONG长延时, S就是SHORT短延时,I就是Instantaneous瞬时,G就是Ground就是接地保护。小型 断路器只有两段保护。 一般配电时,塑壳断路器二段保护就够了,长延时过载保护,瞬时短路保护,但因为瞬时一般在8倍以上的额定电流段脱扣,有时并不满足于线路保护,这个时候就要用短路短延时保护,其保护电流值一般在4~8倍. 至于楼上各位说的短路跳闸的选择性,并不完全对,短路跳闸的选择性是时间决定的,不是短路电流保护值决定的,你前面主开关用瞬时短路保护,后面分开关用短延时保护,真短路时,反而可能是前面主开关先跳闸,因为短路瞬时的脱扣时间比短路短延时的脱扣时间要短。总结一下,就是当短路电流值处于断路器短路瞬值与长延时之间时,才用短路短延时保护,并不是因为脱扣选择性。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
摘自网络
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
今天又把这个帖子挖出来,还是有些地方不懂,关于断路器短延时的这块。情况还是如之前所述,如果前级断路器是In=125A,十倍瞬动倍数,330米的距离需采用185的电缆。这个断路器是在柴油发电机房内的低压配电柜内的,从网上摘抄的内容来看,此处的断路器瞬动倍数是否该是3~5 In呢?发电机给其他住宅供电是否类似于变压器给住宅供电呢?8~10倍的额定电流段脱扣,此时不能满足于线路保护了。(4x50的电缆 短路电流是0.68kA---4x70的电缆 短路电流是0.85kA---4x95的电缆 短路电流是1.12kA---4x120的电缆 短路电流是1.37kA---4x150的电缆 短路电流是1.64kA---4x185的电缆 短路电流是1.90kA)。
想知道长延时 短延时 瞬时 这些倍数关系有准确的数值吗?摘抄的这些内容都有些差异。此处125A的断路器应该选择带短延时的B类断路器吗?B类断路器又分两段和三段的,我这种情况该选择什么样的呢?首先要是下级电缆箱过载的话直接就在自己的配电箱初切断了,配电箱内断路器为100A的,还轮不到上级125A的来动作,我理解此处的125A的断路器主要就是保护此330米的供电线路的,过载轮不到他,那么只能在330米线路末端发生短路时才起作用吧,如果是这种情况的话此125A的断路器瞬时功能是否没有意义或者该关掉呢?还有就是为什么短延时的倍数要比瞬动倍数小呢?有些懵圈了,求大家帮助呀{:smile:}
|