楼主: tianyi2002

[求助] 接地导体选择

[复制链接]
     
发表于 2015-9-17 19:02:47 | 显示全部楼层
扁铁与铜线进配电箱,铜线更容易连接接地排。
     
 楼主| 发表于 2015-9-17 19:18:36 | 显示全部楼层
轻飘飘 发表于 2015-9-17 19:02
扁铁与铜线进配电箱,铜线更容易连接接地排。

我讲的是弱电的,如果按你这样的话那么强电竖井里头就不应该是扁钢而是铜导体了。。。
     
发表于 2015-9-18 00:03:09 | 显示全部楼层
竖井配电箱的接地是编织带,弱电箱的接地是直接接至控制柜,且为工作接地
发表于 2015-9-18 08:46:15 | 显示全部楼层
tianyi2002 发表于 2015-9-17 18:23
依规范是可以的,我觉得如果采用单独接地(非另外设接地点,仍为联合接地,仅接地线由基础或MEB引上)的 ...

如果不计成本,都用铜是最好的。强电对接地电阻的要求没有弱电要求高,抗干扰能力强。
     
 楼主| 发表于 2015-9-18 10:59:58 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-9-18 08:46
如果不计成本,都用铜是最好的。强电对接地电阻的要求没有弱电要求高,抗干扰能力强。

这个就不同意了,联合接地是同一个接地电阻,如果是这个原因的话那根本就没必要强调用铜
发表于 2015-9-18 11:10:55 | 显示全部楼层
tianyi2002 发表于 2015-9-18 10:59
这个就不同意了,联合接地是同一个接地电阻,如果是这个原因的话那根本就没必要强调用铜

你弱电设备到联合接地体之间还有个电阻
     
 楼主| 发表于 2015-9-18 11:25:43 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-9-18 11:10
你弱电设备到联合接地体之间还有个电阻

我知道你意思,不过如果这样的话为啥不用扁钢呢?用扁钢做法很常见啊
发表于 2015-9-18 11:36:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2015-9-18 14:47:40 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-9-18 11:36
我就是不明白为啥青睐于铜导体

这是学而不象,越学越走样。

连接部分要穿管?没明白您意思
发表于 2015-9-18 14:53:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2015-9-18 17:55:38 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-9-18 14:53
连接部分如果不穿管,那么,损坏之后,怎么替换?
连接部分穿管,1、可以保护,不容易损坏,2、即使损坏, ...

那强电竖井采用热镀锌扁钢你意思是还得加个管子?再说了,加管子对于导线还可以,对于扁钢就算了。已经有点跑题了
发表于 2015-9-18 18:16:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2015-9-19 12:19:20 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-9-18 18:16
强电井内,不必,因为,维修不需要破土。可随意维修。
直接埋地部分的维修是需要破土的。而加管,就省了这 ...

那这样的话弱电采用扁钢做接地有没有问题的,为何强调铜?
发表于 2015-9-19 15:13:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-2-19 21:02:14 | 显示全部楼层
对,这个是规范上的要求