10.1.10消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定: 3 消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。 问题: 1:比如强电井内,消防在竖井一侧。消防应急箱双电源干线采用柔性矿物绝缘防火电缆,进应急箱后,从竖井出来的支路(支路照明或小动力)就可以低烟无卤了吧? 2:到屋顶风机的柔性矿物绝缘防火电缆,还是要穿管到各位置的风机位置吧? 3:竖井内柔性矿物绝缘防火电缆,就可以不用消防线槽了吧,直接明装固定?
|