账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4097|回复: 9

[求助] 幼儿园中庭水专业选择了水炮,水炮消防电源能否从普通照明箱引出?

[复制链接]
     
发表于 2015-9-11 16:33:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 taiyuntao 于 2015-9-12 09:24 编辑

中型幼儿园,除过应急照明及水炮无其他消防用电设备,应急照明是采用的单灯带蓄电池解决的,幼儿园中庭水专业选择了自动射流型灭火水炮,水炮消防电源能否从应急照明箱单独引出一个回路供给?
     
发表于 2015-9-11 19:16:30 | 显示全部楼层
10.1.9 按一、二级负荷供电的消防设备,其配电箱应独立设置;按三级负荷供电的消防设备,其配电箱宜独立设置。
  消防配电设备应设置明显标志。
有水炮就得有消控室。
     
发表于 2015-9-13 12:20:29 | 显示全部楼层
多么高大上的幼儿园啊,还用水炮
发表于 2015-9-14 08:42:07 | 显示全部楼层
水炮消防电源,是什么用电设备?电磁阀?
发表于 2015-9-14 08:45:46 | 显示全部楼层
我做的消防水炮,其阀门电源、视频电源均由消防炮控制柜提供
发表于 2015-9-14 15:23:11 | 显示全部楼层
中型幼儿园要火灾自动报警,建规8.4.1.7.
     
 楼主| 发表于 2015-9-14 17:37:01 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-9-14 08:42
水炮消防电源,是什么用电设备?电磁阀?

220V的自动射流灭火装置,电磁阀也是220V
     
 楼主| 发表于 2015-9-14 17:38:44 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-9-14 08:45
我做的消防水炮,其阀门电源、视频电源均由消防炮控制柜提供

对的,控制柜可以提供不间断电源,故最后从总配电总箱给控制柜单独给了一路
     
 楼主| 发表于 2015-9-14 17:39:52 | 显示全部楼层
hwhrq2004 发表于 2015-9-14 15:23
中型幼儿园要火灾自动报警,建规8.4.1.7.

火灾自动报警已上,水专业上了自喷和大空间的自动射流装置
     
发表于 2015-9-15 13:30:55 | 显示全部楼层
想起了金正恩的———炮决


消防炮会不会打到小孩
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则