[求助] 敬老院火灾自动报警设计求助

[复制链接]
     
发表于 2015-8-29 11:40:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
工程为敬老院消防改造,全部为已有建筑。
1、敬老院的建筑多为一层和多层(不超三层)的建筑,一层建筑有的不还封闭走廊,有的封闭。
2、根据防火规范,老年人建筑不论大小都上报警。
3、在某栋建筑设消防控制室,其余建筑只设接线箱,接线箱放在走廊里,线全部埋地引入消防控制室。
4、一层建筑不设广播可以不,只在多层设广播。一层的带封闭走廊的设疏散照明。不带的不设。
5、超过500平方的设自动喷淋。
可不可以呢?还有什么要考虑的呢?因为我单位是小院,平时很少做消防报警之类的。
发表于 2015-8-30 09:12:34 | 显示全部楼层
一层建筑不设广播不可以。设置。理由:《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第4.8.8。
确定火灾后,应同时向全楼进行广播。
一层的带封闭走廊的设疏散照明、不带的也应设置设。理由:在晚上和早晨,无照明不能,地面最低水平照度满足要求要求,达不到《建筑设计设计防火规范》GB50016-2014第4.8.8条。
     
 楼主| 发表于 2015-8-30 09:29:05 | 显示全部楼层
50016 第4.8.7条 设有集中报警系统和控制中心报警系统的应设置消防应急广播。 4.8.8条是针对已经确定设置广播而说的

50016防火规范里面是否设疏散照明在第10.3条。只有设置了疏散照明了才能说照度求。
发表于 2015-8-31 08:57:51 | 显示全部楼层
集中系统设置广播,一层也设。