账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8457|回复: 13

[规范条文] 采用红外对射探测器必须两个才能联动排烟等消防系统吗?

[复制链接]
     
发表于 2015-8-29 10:25:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
    采用红外对射探测器必须两个才能联动排烟等消防系统吗?空气采样系统又该如何联动?

     
 楼主| 发表于 2015-8-29 10:29:10 | 显示全部楼层
一组红外探测器的探测器区域是很大的,可达14x100=1400平方米
     
发表于 2015-8-30 09:23:34 | 显示全部楼层
估计编规范的丁大,没想这么多。
发表于 2015-8-31 09:13:52 | 显示全部楼层
所以规范才要求,大于12米得设置两种探测装置
     
发表于 2015-8-31 09:25:33 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-8-31 09:13
所以规范才要求,大于12米得设置两种探测装置

没看懂。

楼主的问题,与“所以规范才要求,大于12米得设置两种探测装置”构得成因果关系吗?
发表于 2015-8-31 10:51:00 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-8-31 09:25
没看懂。

楼主的问题,与“所以规范才要求,大于12米得设置两种探测装置”构得成因果关系吗?

就是丁总的强条4.1.6给闹的
     
发表于 2015-8-31 11:13:00 | 显示全部楼层
1、楼主的两个联动按416是不满足规范要求的
2、保护面积1400是理论的,没啥问题啊,这么大的空间也不太可能只设一个这探头的,其他方面的要求联合起来设置,应该能满足416,比如手报,消火栓按钮信号
     
发表于 2015-8-31 11:14:09 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-8-31 09:13
所以规范才要求,大于12米得设置两种探测装置

这个是几条几点哦?
发表于 2015-8-31 11:22:20 | 显示全部楼层
手报,消火栓按钮信号=不同参数的火灾探测器?
     
发表于 2015-8-31 11:27:55 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-8-31 10:51
就是丁总的强条4.1.6给闹的

在新《火规》中,丁大常干自抽自己耳光的事。
     
发表于 2015-8-31 11:28:02 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-8-31 11:22
手报,消火栓按钮信号=不同参数的火灾探测器?

416没说是火灾探测器啊
     
发表于 2015-8-31 11:28:56 | 显示全部楼层
山水2012 发表于 2015-8-31 11:14
这个是几条几点哦?

12.4.1 条。
发表于 2015-8-31 11:36:16 | 显示全部楼层
山水2012 发表于 2015-8-31 11:28
416没说是火灾探测器啊

12.4.1,我们一个设计被消防提了,厂房,超过12米,消防要设两种探测器
     
发表于 2015-8-31 11:56:34 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-8-31 11:36
12.4.1,我们一个设计被消防提了,厂房,超过12米,消防要设两种探测器

最后屈服了?
前不久,俺也刚做了一个单层厂房超12的,局部平台上设烟感,镂空上空按12.4.3,审图也没提
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则