[规范条文] 柴油发电机房--------火灾报警

[复制链接]
     
发表于 2015-8-31 10:24:07 | 显示全部楼层
装置不等于系统。。。

还散发可燃蒸气。要上燃气报警的

只上燃气报警也能通过审图
     
发表于 2015-8-31 13:14:32 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2015-8-31 10:24
装置不等于系统。。。

还散发可燃蒸气。要上燃气报警的

柴油发电机房“要上燃气报警的”?
哪来的规定?
“布置在……的柴油发电机房”,“只上燃气报警”,居然也能通过审图?
     
发表于 2015-8-31 16:36:08 | 显示全部楼层
有机电顾问的话,你这个方案会被pass了,因为别人会研究震动
     
发表于 2015-8-31 16:37:28 | 显示全部楼层
独建,园区如果有fas,单体泵房也有做的,有了柴发,就按gb要求做
发表于 2015-8-31 16:41:18 | 显示全部楼层
老康阁楼 发表于 2015-8-31 16:37
独建,园区如果有fas,单体泵房也有做的,有了柴发,就按gb要求做

独建,没有要求做吧?
     
发表于 2015-8-31 17:18:23 | 显示全部楼层
让水专业去定,咱们配合。老的高规7.6.6可以上水喷雾系统;新建规5.4.12条文解释:本条第8款规定了锅炉、变压器、电容器和多油开关等房间设置灭火设施的要求,对于容量大、规模大的多层建筑以及高层建筑,需设置自动灭火系统。对于按照规范要求设置自动喷水灭火系统的建筑,建筑内设置的燃油、燃气锅炉房等房间也要相应地设置自动喷水灭火系统。对于未设置自动喷水灭火系统的建筑,可以设置推车式ABC干粉灭火器或气体灭火器,如规模较大,则应设置水喷雾、细水雾或气体灭火系统等。
     
发表于 2015-8-31 17:33:55 | 显示全部楼层
可以局部设置,已经出过图了,局部设
     
 楼主| 发表于 2015-8-31 21:00:09 | 显示全部楼层
shuiyuexin 发表于 2015-8-31 17:33
可以局部设置,已经出过图了,局部设

好的 谢谢                     
发表于 2016-2-19 21:11:31 | 显示全部楼层
一般需要设置的
发表于 2016-2-20 08:24:39 | 显示全部楼层
`  
火灾报警装置太泛