[求助] 厂房用断路器直接控制照明灯具可行么,

[复制链接]
     
发表于 2015-8-28 17:01:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
厂房用断路器直接控制照明灯具可行么,有必要非得加接触器么,今天碰到一个校对员工,非让加接触器,但也说不出依据,求解利弊。
     
发表于 2015-8-28 17:13:39 | 显示全部楼层
当然可以,大空间厂房都是那么控制的
     
 楼主| 发表于 2015-8-28 17:24:09 | 显示全部楼层
这不走人家图签,人家非让加接触器,问依据还说感觉应该这样,无语
     
发表于 2015-8-29 08:42:31 | 显示全部楼层
照明系统的什么接触器???此处的接触器作用是什么?理论上应该可以直接集中控制吧
     
发表于 2015-8-29 10:49:43 | 显示全部楼层
可不加,厂房大开间,可用断路器直接间隔控制,厂房内照明不会经常开关
     
发表于 2015-8-29 11:09:39 | 显示全部楼层
直接用断路器控灯不妥。操作不方便、无法实现多地控制、影响断路器寿命。

点评

可在柜门设手柄。 一般用不着多地控制。 假定一天操作一次,微断寿命几千次,用30年没有问题。  发表于 2015-8-29 20:37
     
发表于 2015-8-29 12:43:31 | 显示全部楼层
当然可以,大空间厂房都是那么控制的
     
发表于 2015-8-29 19:20:12 | 显示全部楼层
之前断路器寿命短,大家都用接触器控制,接触器开关次多.
现在微短开关次数也有几万次了.足够了..可以不用接触器了.
不过,如果需要弱电DDC控制,还是需要接触器.
     
发表于 2015-8-29 20:39:10 | 显示全部楼层
可以加。
柜门设按钮。
     
发表于 2015-8-29 22:19:21 | 显示全部楼层
如果没有远程或自动控制要求,无问题。
     
发表于 2015-8-30 11:41:10 | 显示全部楼层
做了很多厂房,照明都是由照明箱集中控制的,没加过什么接触器
     
发表于 2015-8-30 17:03:27 | 显示全部楼层
普通厂房没有集中控制或者自动控制的要求完全可以不加,直接断路器控制灯具就行了。不过在箱体上做个开关按钮能更好一点,仅此而已~