[求助] 有FAS的建筑物室内楼梯间,究竟应不应该强制要求设置火灾探测器?

[复制链接]
发表于 2015-8-31 14:36:11 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-8-31 14:13
就楼上的问题而言:
DG/TJ 08-2048-2008《民用建筑电气防火设计规程》,是上海市地方标准(推荐性标准)。 ...

感谢感谢。
     
发表于 2015-9-1 10:51:54 | 显示全部楼层
那是审图意见是深圳编的,其他地方未必认。
     
发表于 2015-9-1 11:02:02 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-8-28 16:14
可以看看图审办的答复意见

这个答复并没有什么用,重庆这边,很多消防都要求楼梯间设置
     
发表于 2015-9-1 14:58:40 | 显示全部楼层
新火规50116-2013,5.2.2条:5.2.2 下列场所宜选择点型感烟火灾探测器:   3 楼梯、走道、电梯机房、车库等。
     
 楼主| 发表于 2015-9-1 15:08:57 | 显示全部楼层
cw8296412 发表于 2015-9-1 14:58
新火规50116-2013,5.2.2条:5.2.2 下列场所选择点型感烟火灾探测器:   3 楼梯、走道、电梯机房、车库等 ...

14X505-1 国标图集编制单位和负责人不遵守自己编制的新《火规》中的“宜”,将来人家按 14X505-1 做设计,出事了,14X505-1 国标图集编制单位和负责人负不负责?
     
发表于 2015-9-1 15:49:57 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-9-1 15:08
14X505-1 国标图集编制单位和负责人不遵守自己编制的新《火规》中的“宜”,将来人家按 14X505-1 做设计 ...

图集估计是漏掉了【我好像记得丁主编宣讲有讲到楼梯间要做,说之前没规定,现在有了】,当初匆忙搞一版出来赚一笔,就像《建筑设计防火规范》图集一样,已经出第二版了。哎。。。
     
发表于 2015-9-1 16:05:46 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-9-1 15:08
14X505-1 国标图集编制单位和负责人不遵守自己编制的新《火规》中的“宜”,将来人家按 14X505-1 做设计 ...


尺总,他们早就把责任撇的干干净净了。。。
看图集的编制依据“本图集与现行工程建设标准不符的内容。。。。。,视为无效”!
1212.png
     
发表于 2015-9-1 16:44:04 | 显示全部楼层
还是设上吧,省着麻烦,设上也有依据
     
 楼主| 发表于 2015-9-1 17:00:35 | 显示全部楼层
cw8296412 发表于 2015-9-1 16:05
尺总,他们早就把责任撇的干干净净了。。。
看图集的编制依据“本图集与现行工程建设标准不符的内容。 ...

不一定“撇的干干净净”——
1、规范规定用词是“可设置在”不是“应设置在”,意味着非强制。
2、此处说的,是“当依据的标准规范进行修订或有新的标准规范出版实施时”,目前不存在这种情况。
     
 楼主| 发表于 2015-9-1 17:01:28 | 显示全部楼层
lzggwx 发表于 2015-9-1 16:44
还是设上吧,省着麻烦,设上也有依据

同 24# 楼所述。
     
 楼主| 发表于 2015-9-1 17:03:38 | 显示全部楼层
cw8296412 发表于 2015-9-1 15:49
图集估计是漏掉了【我好像记得丁主编宣讲有讲到楼梯间要做,说之前没规定,现在有了】,当初匆忙搞一版出 ...

漏掉了?{:dizzy:}

这个可能性,倒确实存在。