[问题探讨] 消防设备断路器选取原则的疑问

[复制链接]
     
发表于 2015-9-7 21:05:14 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-9-1 08:08
GB/T 21208-2007(IEC/TS 62091:2003,MOD)《低压开关设备和控制设备固定式消防泵驱动器的控制器》中消 ...

谢谢尺总,顺便请教一下,个人觉得这个300%不是很合理,如果距离较远,那么短路保护可能就无法实现了
     
发表于 2015-9-7 22:21:28 | 显示全部楼层
tianyi2002 发表于 2015-9-7 21:05
谢谢尺总,顺便请教一下,个人觉得这个300%不是很合理,如果距离较远,那么短路保护可能就无法实现了

如果距离近,不是很合理?
如果距离远,就没有办法?
     
发表于 2015-9-8 08:48:53 | 显示全部楼层
过载保护还是要的吧,要不审图会提配电线路无过负荷保护。
     
发表于 2015-9-15 19:17:06 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-9-7 22:21
如果距离近,不是很合理?
如果距离远,就没有办法?

有是有办法,但为啥要整个300%呢?
     
发表于 2015-9-15 20:14:18 | 显示全部楼层
回到最初的问题。
消防设备就使用单磁断路器吧,草根们和规范较劲,那不是脑子进水了吗?
讨论消防设备的热保护根本就是编规范的才该考虑的事情。
并且现在好几本规范都这么要求了,一般的规范编写组估计都不敢改动它。
回复 鲜花 0 鸡蛋 1