账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3751|回复: 2

[求助] 直流配电柜48V

[复制链接]
发表于 2015-8-27 17:11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
直流配电柜的工作线排和接地排怎么选,有没有什么方法?请大家指教一下!

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2015-8-28 08:14:04 | 显示全部楼层
一般可按额定电流来选择
发表于 2015-8-28 08:59:36 | 显示全部楼层
工作线排,按额定电流选择,接地线排,建议等同工作线排。直流两极对地绝缘,一极接地,不构成短路,会运行一回。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则