楼主: witkey1983

[求助] 架空绝缘电缆、裸铝线、直埋电力电缆干线回路可以直接分支回路支线回路吗?还是需

[复制链接]
     
发表于 2015-8-28 14:37:01 | 显示全部楼层
witkey1983 发表于 2015-8-27 14:29
现在做畜牧行业设计项目,甲方为了省钱,要求用低压架空线路。站在设计是的角度首先考虑的是安全,一个厂 ...

架空线可以直接分支,不需设保护开关。好像有规范依据,你可以在民规里找找。
     
 楼主| 发表于 2015-9-28 08:47:26 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2015-8-28 14:37
架空线可以直接分支,不需设保护开关。好像有规范依据,你可以在民规里找找。

那本民规呢,没找到这条啊,您知道吗?
     
发表于 2015-9-28 10:18:40 | 显示全部楼层
witkey1983 发表于 2015-9-28 08:47
那本民规呢,没找到这条啊,您知道吗?

JGJ16-2008。你在配电线路的保护、保护开关的安装位置等章节里找找。
     
发表于 2015-9-29 19:35:08 | 显示全部楼层
据gb50054-2011第6.3.5-4规定,不设过负荷保护。满足6.2.3、6.2.4不设短路保护。

点评

多谢  发表于 2017-5-24 19:12
     
 楼主| 发表于 2021-12-2 14:52:17 | 显示全部楼层
6.2.3 绝缘导体的热稳定,应按其截面积校验,且应符合下列规定:
    1 当短路持续时间小于等于5s时,绝缘导体的截面积应符合本规范公式(3.2.14)的要求,其相导体的系数可按本规范表A.0.7的规定确定;
    2 短路持续时间小于0.1s时,校验绝缘导体截面积应计入短路电流非周期分量的影响;大于5s时,校验绝缘导体截面积应计入散热的影响。

6.2.4 当短路保护电器为断路器时,被保护线路末端的短路电流不应小于断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍。

6.2.5 短路保护电器应装设在回路首端和回路导体载流量减小的地方。当不能设置在回路导体载流量减小的地方时,应采用下列措施:
    1 短路保护电器至回路导体载流量减小处的这一段线路长度,不应超过3m;
    2 应采取将该段线路的短路危险减至最小的措施;
    3 该段线路不应靠近可燃物。

6.2.6 导体载流量减小处回路的短路保护,当离短路点最近的绝缘导体的热稳定和上一级短路保护电器符合本规范第6.2.3 条、第6.2.4条的规定时,该段回路可不装设短路保护电器,但应敷设在不燃或难燃材料的管、槽内。