账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 小颜19841022

[求助] 锅炉房探测器的选择

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2015-8-25 09:37:10 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-8-24 14:50
锅炉房是和食堂设在一起的,只是锅炉房是个独立的区域——
呵呵,危险了哦!

谢谢提醒,这个我们也跟建筑的说了,确实很危险
     
 楼主| 发表于 2015-8-25 09:41:58 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-8-24 15:10
住建部标准定额司闪展腾挪,不正面回答在下的问题,俺怎么回答你的问题呢?

但无论如何,食堂(有锅 ...

食堂3200平方米,锅炉房330平方米
     
 楼主| 发表于 2015-8-25 09:43:43 | 显示全部楼层
小颜19841022 发表于 2015-8-25 09:41
食堂3200平方米,锅炉房330平方米

我觉得医院的食堂应该算是人员密集场所了,应该不会比学校的人少呢,现在医院都是人满为患
     
 楼主| 发表于 2015-8-25 09:55:23 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-8-24 14:50
锅炉房是和食堂设在一起的,只是锅炉房是个独立的区域——
呵呵,危险了哦!

建筑专业说锅炉房与食堂之间用一个辅助用房隔开了,这个辅助用房是锅炉房的辅助用房,就是放给水泵、循环泵等等的水泵间
     
发表于 2015-8-25 10:04:15 | 显示全部楼层
cuihongying2013 发表于 2015-8-25 09:34
除了有可燃气体探测器,还要加上感温探测器吧,50116-2013的5.2.5第5款

9m已不适用温感了
     
发表于 2015-8-25 10:14:44 | 显示全部楼层
山水2012 发表于 2015-8-25 10:04
9m已不适用温感了

就是说8米以下可以选择的对应型号的感温探测器,超过8米不适用装感温探测器了?是这个意思吗?那按照规范表5.2.1,锅炉房高9米,不适于装感温探测器。如此说来超过8米的锅炉房只装可燃气体探测器就可以了,是这个意思吗?
发表于 2015-8-25 10:57:53 | 显示全部楼层
图审要扣,你锅炉房也得设置火灾报警。考虑火焰探测器
     
发表于 2015-8-25 16:41:01 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-8-24 14:50
锅炉房是和食堂设在一起的,只是锅炉房是个独立的区域——
呵呵,危险了哦!

尺总,教育建筑电气设计规范中,貌似没有把学校的食堂定义为人员密集场所啊!!!
QQ图片20150825163832.png
     
发表于 2015-8-25 17:06:05 | 显示全部楼层
yis359574718 发表于 2015-8-25 16:41
尺总,教育建筑电气设计规范中,貌似没有把学校的食堂定义为人员密集场所啊!!!

貌似教育建筑电气设计规范中没有把学校的食堂定义为人员密集场所,有问题呦。
     
发表于 2015-8-25 17:14:19 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-8-25 17:06
貌似教育建筑电气设计规范中没有把学校的食堂定义为人员密集场所,有问题呦。

话说防雷的人员密集和消防的人员密集是否统一定义了呢
     
发表于 2015-8-25 20:29:28 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2015-8-25 17:14
话说防雷的人员密集和消防的人员密集是否统一定义了呢


消防的人员密集定义?

大概念有,小细节,嘿嘿——
编制人员自己还不知道呢,目前大概只有牛鬼蛇神知道。{:dizzy:}
     
发表于 2015-8-25 22:49:28 | 显示全部楼层
消防法最后面
(三)公众聚集场所,是指宾馆、饭店、商场、集贸市场、客运车站候车室、客运码头候船厅、民用机场航站楼、体育场馆、会堂以及公共娱乐场所等。     (四)人员密集场所,是指公众聚集场所,医院的门诊楼、病房楼,学校的教学楼、图书馆、食堂和集体宿舍,养老院,福利院,托儿所,幼儿园,公共图书馆的阅览室,公共展览馆、博物馆的展示厅,劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍,旅游、宗教活动场所等。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-28 08:43 , Processed in 0.071206 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表