账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4596|回复: 9

[求助] 什么是双动力源?

[复制链接]
     
发表于 2015-8-19 15:28:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
8.3.8 消防水泵应设双动力源;当采用柴油机作为动力源时,柴油机的油料储备量应能满足机组连续运转6h的要求。

这个双动力源意思?
     
发表于 2015-8-19 15:48:05 | 显示全部楼层
柴油泵或是由柴油机发电的电动泵。
但9.1.1说只用电源满足一级负荷也行。
     
发表于 2015-8-19 16:02:57 | 显示全部楼层
这不应该成为问题——

无标题.png
     
发表于 2015-8-19 16:14:57 | 显示全部楼层
双:两个;
动力源:电力、柴油机、水力、人力、汽轮机等;
此处单指电力、柴油机。
     
 楼主| 发表于 2015-8-19 17:20:02 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2015-8-19 16:14
双:两个;
动力源:电力、柴油机、水力、人力、汽轮机等;
此处单指电力、柴油机。

谢谢
     
 楼主| 发表于 2015-8-19 17:22:33 | 显示全部楼层
如果两路市电是不是不算双动力源,两柴油发电机也只不算双动力源,是这样理解吗,
     
发表于 2015-8-19 17:23:55 | 显示全部楼层
z405664385 发表于 2015-8-19 17:22
如果两路市电是不是不算双动力源,两柴油发电机也只不算双动力源,是这样理解吗,

都算。
     
 楼主| 发表于 2015-8-19 17:29:17 | 显示全部楼层

谢谢大神
     
发表于 2015-8-20 12:01:39 | 显示全部楼层
电力、
汽油动力、
柴油动力、
蒸汽机、
人力


消防水泵应设双动力源。。。。预留移动式柴油机行不行?
还是必须固定安装的柴油机???
     
 楼主| 发表于 2015-8-20 15:42:14 | 显示全部楼层
那么柴油机消防泵加上一路市电算不算双动力源,满不满足一级消防负荷要求呢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则