账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4057|回复: 11

[求助] 最近有个化工类项目,求指点

[复制链接]
     
发表于 2015-8-19 09:03:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近有个化工类项目,乙类仓库乙类厂房,求指点,应该看哪些规范,配电箱和开关是不是也要放到仓库外?
发表于 2015-8-19 09:41:17 | 显示全部楼层
乙类仓库,配电箱和开关要放到仓库外
乙类厂房,配电室单独设置
     
发表于 2015-8-19 09:55:13 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-8-19 09:41
乙类仓库,配电箱和开关要放到仓库外
乙类厂房,配电室单独设置

规范上没有这么说啊
发表于 2015-8-19 09:55:38 | 显示全部楼层
规范,除了建规、爆规、厂房规范,还看看GB50160
发表于 2015-8-19 10:00:24 | 显示全部楼层
yis359574718 发表于 2015-8-19 09:55
规范上没有这么说啊

建规3.3.8和建规10.2.5
     
 楼主| 发表于 2015-8-19 10:01:45 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-8-19 09:55
规范,除了建规、爆规、厂房规范,还看看GB50160

谢谢,线路敷设,插座灯具有要求么
     
 楼主| 发表于 2015-8-19 10:03:38 | 显示全部楼层
最近化工出了那么大事情,都不敢做了
     
发表于 2015-8-19 10:56:55 | 显示全部楼层

什么是配电站?
     
发表于 2015-8-19 10:58:04 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-8-19 09:55
规范,除了建规、爆规、厂房规范,还看看GB50160

挨千刀的50160
     
发表于 2015-8-19 10:59:24 | 显示全部楼层
z405664385 发表于 2015-8-19 10:03
最近化工出了那么大事情,都不敢做了

新手的话,莫乱来搞啊
     
发表于 2015-8-19 11:34:31 | 显示全部楼层
首先问项目经理(总工),防火走建规还是石化规。这个历来有争议
其他的,看其他人的图纸,照猫画虎吧。
     
 楼主| 发表于 2015-8-19 15:29:54 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2015-8-19 11:34
首先问项目经理(总工),防火走建规还是石化规。这个历来有争议
其他的,看其他人的图纸,照猫画虎吧。

主要是本来做民用及工业建筑的,现在跑出个化工项目。无从下手
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则