rainmen_73 发表于 2015-11-23 10:11 我理解你大概只是凭直觉认为不需要,审图则是用规范条文作延伸理解。审图有这样的解释至少我能接受;多一 ...
yis359574718 发表于 2015-8-13 23:16 这个“转角1m,袋型走道10m“,已经被重庆的某些审图人员无限扩大化了,比如:一个厂12m,宽4m的商店,审图给我提了个强条,说是未设置疏散照明。打电话一问,原来是因为长度超过10m了,让我必须加上疏散照明 rainmen_73 这个只是标志问题,按10.3.5提也不算强条吧 两位说的是 10.3.1 条,还是 10.3.5 条?{:dizzy:}
yis359574718 发表于 2015-8-13 23:16 这个“转角1m,袋型走道10m“,已经被重庆的某些审图人员无限扩大化了,比如:一个厂12m,宽4m的商店,审图给我提了个强条,说是未设置疏散照明。打电话一问,原来是因为长度超过10m了,让我必须加上疏散照明