账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3649|回复: 6

[问题探讨] 关于建筑物内中压故障能否经PE线传输至室外路灯

[复制链接]
     
发表于 2015-8-13 14:20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,中压发生接地故障,本建筑为等势体。室内配电箱经RCD带PE线供电至室外路灯,周边电势分布如何?
如路灯距离建筑比较近,小于20米,如何设计。
发表于 2015-8-13 15:03:42 | 显示全部楼层
该问题王厚余老先生有过详细的论述。
QQ图片20150813150250.png
     
 楼主| 发表于 2015-8-13 15:59:36 | 显示全部楼层
10kV中性点不接地,当发生单相接地故障时,地电势是多少,在等电位设计的建筑中是否可以认为电势分布是统一均匀的?如是,建筑外部周边电势分布如何。一般情况下,中性点不接地系统为保证供电可靠性,允许带故障运行,这样还是暂时的过电压吗?
上述TT系统提到的是建筑物,我说的是路灯,我关注的是人生安全,上面提到的是线路绝缘安全。
能否有明确答案?
发表于 2015-8-13 16:33:07 | 显示全部楼层
10kV中性点不接地,当发生单相接地故障时,按照我国供电要求,电容电流不大于20A,接地电阻如果是4欧,电压为80V,接地电阻为1欧,电压为20V<50V,安全。
     
发表于 2015-8-13 23:18:20 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-8-13 16:33
10kV中性点不接地,当发生单相接地故障时,按照我国供电要求,电容电流不大于20A,接地电阻如果是4欧,电压 ...

对这个接地故障电流,一直没有弄明白究竟谁怎么算的{:cry:}
     
 楼主| 发表于 2015-8-14 11:26:56 | 显示全部楼层
如建筑内10kV发生单相接地故障,中性点不接地系统,建筑做总等电位,是否有跨步电压?
小电阻接地,室内故障电压能否通过PE线传导至室外?

     
发表于 2015-8-21 16:59:20 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-8-13 16:33
10kV中性点不接地,当发生单相接地故障时,按照我国供电要求,电容电流不大于20A,接地电阻如果是4欧,电压 ...

室外应按潮湿场所考量,潮湿场所的安全电压应为25V
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则