账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4361|回复: 5

[求助] 请问:礼堂装修时顶棚的小功率筒灯可以超过25个吗?

[复制链接]
     
发表于 2015-8-12 13:26:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问礼堂装修时问题:装修公司发来一份图,上面只布了灯和LED灯带,请问:1.顶棚的小功率筒灯可以超过25个吗?2.LED灯带功率如何计算?每米长多少W? 3.各种灯具的功利是不是得跟装修设计公司要来?哪位做过的请说一下,谢了。
发表于 2015-8-12 14:13:29 | 显示全部楼层
顶棚的小功率筒灯不属于装饰灯具,不宜超过25个。
发表于 2015-8-12 14:14:41 | 显示全部楼层
LED灯带每米功率从几瓦到十几瓦都有,单线,两线,三线。。。
     
发表于 2015-8-12 18:03:01 | 显示全部楼层
如果不要审图的话,可以超过25个,规定25个的意义是避免大范围停电影响照明,并且规范用的是不宜,灯带可以按4.5W/m,
     
发表于 2015-8-13 08:51:39 | 显示全部楼层
如果只是灯数量的问题,没有压降和保护等问题,审图也可以。
发表于 2015-8-13 09:08:52 | 显示全部楼层
审啥图,装修的只报消防。装的只能呢布置灯具,功率都不会给你提。 自己根据情况定吧 ,大胆的画!(按照我们施工图走就行)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则