[国家标准] GB13955征求意见稿

[复制链接]
     
发表于 2015-8-12 09:30:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB13955出征求意见稿了,赶紧提意见。
GB13955-201X征求意见稿.rar (461.36 KB, 下载次数: 16) GB13955-201X征求意见稿文件.rar (889.13 KB, 下载次数: 6)

发表于 2015-8-12 09:38:40 | 显示全部楼层
怎么感觉变化不大,本来期望挺大的
发表于 2015-8-12 09:39:49 | 显示全部楼层
“用于直接接触电击事故防护时,应选用无延时的RCD。其额定剩余动作电流不超过30mA”
插座回路标注30mA,0.1S,是否就不行了
发表于 2015-8-12 09:41:37 | 显示全部楼层
低压供用电系统中为了缩小发生人身电击事故和接地故障切断电源时引起的停电范围,RCD采用分级保护。
a) 分级保护方式的选择根据用电负荷线路具体情况、被保护设备和场所的需要设置,形成由总保护、中级保护、末端保护组成两级或三级保护。各级RCD的动作电流值与动作时间应协调配合,实现具有动作选择性的分级保护。
感觉以上两处“应”,可改为“宜”
发表于 2015-8-12 09:43:28 | 显示全部楼层
为防止电气设备或线路因绝缘损坏形成接地故障引起的电气火灾,装设剩余电流动作电气火灾监控系统。
此处“应”也可改为“宜”
发表于 2015-8-12 09:44:59 | 显示全部楼层
4.5 必须安装RCD的设备和场所
4.5.1  末端保护
a)  属于I类的移动式电气设备及手持式电动工具1);
b)  生产用的电气设备;
c)  施工工地的电气机械设备;
d)  安装在户外的电气装置;
e)  临时用电的电气设备;
f)  机关、学校、宾馆、饭店、企事业单位和住宅等除壁挂式空调电源插座外的其他电源插座或插座回路;
与住宅电气设计规范不统一
     
发表于 2015-8-15 10:25:56 | 显示全部楼层
没啥变化..还是问题多..