[问题探讨] 室外弱电线缆能否共管直埋敷设?

[复制链接]
     
发表于 2015-8-7 16:29:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
小区里消防控制室出来至各单体的火灾报警总线、电源、联动控制线能否穿一根管径大的管共管直埋敷设?同样弱电机房至单体的电视、电话、网络能否穿一根管径大的管共管直埋敷设?

点评

穿管就不叫直埋,电气上这两个名词意义不同  发表于 2015-8-7 16:59
发表于 2015-8-7 16:45:34 | 显示全部楼层
消防线路敷设有规定呀,不同电压等级的。。。。(虽然在室内章节,但是黑体)
     
 楼主| 发表于 2015-8-7 16:54:36 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-8-7 16:45
消防线路敷设有规定呀,不同电压等级的。。。。(虽然在室内章节,但是黑体)

是指风机远程手动多线控制线之类采用220V吗?
     
发表于 2015-8-7 17:00:55 | 显示全部楼层
一般弱电考虑维护问题,室外都是穿蜂窝管布线。看到市政上也是大钢管套小PE管
     
发表于 2015-8-7 17:25:02 | 显示全部楼层
可以合并穿管。

楼上说得对,用蜂窝管很多。
     
 楼主| 发表于 2015-8-7 17:25:22 | 显示全部楼层
除过铠装线缆,少于8根的普通线缆穿管埋地就只能叫排管?
     
 楼主| 发表于 2015-8-7 17:29:50 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2015-8-7 17:25
可以合并穿管。

楼上说得对,用蜂窝管很多。

蜂窝管用过,问题是图是别人画的,直接采用了合并穿一根钢管,此做法是否违反规范?依据何处?
     
发表于 2015-8-7 17:59:19 | 显示全部楼层
消防线缆,屏蔽线缆需要另外敷设吧
     
发表于 2015-8-10 10:38:53 | 显示全部楼层
梅花管,可以解决
     
发表于 2015-8-10 10:58:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 rainmen_73 于 2015-8-10 11:01 编辑
taiyuntao 发表于 2015-8-7 17:29
蜂窝管用过,问题是图是别人画的,直接采用了合并穿一根钢管,此做法是否违反规范?依据何处?

唉,设计哪来那么多明确的规范条文依据。分开穿管目的很简单:就是便于维护。穿一根大管可能初次安装虽不方便但还有可能,维护时要单独抽换就很麻烦了。所以一般多根小线缆穿管做法只适用于局部穿地下侧壁(短管)处或其它类似应用的场所
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2015-8-10 11:02:14 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2015-8-10 10:58
唉,设计哪来那么多明确的规范条文依据。分开穿管目的很简单:就是便于维护。穿一根大管可能初次安装虽不 ...

好吧,感谢rainmen_73解答