发表于 2015-8-8 10:43:22 | 显示全部楼层



fly55555555 发表于 2015-8-7 22:49
现在这种情况也挺多的,甚至有的扶梯中间是中空的,类似中庭了,暖通专业为了减少一层的排烟面积,提出了将一层及以上的扶梯四周均设置防火卷帘,将扶梯完全围城了独立的中庭,如果扶梯有人,卷帘一次降落,人的确会困在里面,不过从报警以及声警报开始到卷帘落地这个时间是否满足人员从扶梯疏散下来尚未可知,我也在纠结中,最后结果就是人员通过按钮让卷帘升起来,消控室又控制卷帘落下去,难道得在卷帘围成的中庭内再设置监控么


我也在纠结中——需要这么纠结吗?

商店一层着火,一层的防火卷帘一次降落;
商店二层着火,二层的防火卷帘一次降落;
……
商店 N 层着火,N 层的防火卷帘一次降落。

即便自动扶梯中有人——
尺短寸长 发表于 2015-8-7 18:31
呵呵。

有人那是免不了的。
但是,不会上行或下走?


     
发表于 2015-8-8 21:11:45 | 显示全部楼层
建筑防火规范条文解释非常清楚,不考虑疏散能力,不代表你不会用。。。你要用也没办法,设计左右不了你的意识,规范左右不了你的行动。足见得全民消防宣传观念和火灾时消防意识的培训是多么重要,另外规范只是一个游戏的规则,你可以通过其他不在规则内的方式达到和规则一样的结果,但不能否则规则的通用性和普遍性
     
发表于 2015-8-9 13:39:40 | 显示全部楼层
一步降到位,哪有那么麻烦。卷帘是有手动按钮的,人被关里面了不会按按钮出来?
     
发表于 2015-8-9 22:49:52 | 显示全部楼层
自动扶梯不能作为疏散通道。防火卷帘正常情况下一步下降到底。防火卷帘做不做疏散门问一问建筑,如果为疏散门就两步降落。
发表于 2015-8-10 08:47:53 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2015-8-7 17:18
原来我也是这么认识。这是以前的一个工程,前些日子消防验收,提出了整改意见,如图中所示处卷帘必须二次 ...

旁边还有手动按钮
     
发表于 2015-8-10 10:04:48 | 显示全部楼层
hwhrq2004 发表于 2015-8-10 08:47
旁边还有手动按钮

有无手动按钮,都不存在安全问题的。
     
发表于 2015-8-10 10:27:00 | 显示全部楼层
至少我目前做的都是按照一步降考虑,一般来说商场内的自动扶梯不会作为疏散用,只起到防火隔绝作用。要不设置那么多疏散楼梯只是摆设了。至于里面有人,卷帘都带有手动开启按钮的。
     
发表于 2015-8-10 10:31:12 | 显示全部楼层
kanmiyoun1985 发表于 2015-8-10 10:27
至少我目前做的都是按照一步降考虑,一般来说商场内的自动扶梯不会作为疏散用,只起到防火隔绝作用。要不设 ...

至于里面有人,卷帘都带有手动开启按钮的——

唉!

说了多遍:有没有人,都无需这个手动按钮的。
     
发表于 2015-8-10 10:32:13 | 显示全部楼层
当然,多个按钮,有益无害,如此而已。
     
发表于 2015-8-11 09:20:54 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-8-10 10:31
至于里面有人,卷帘都带有手动开启按钮的——

唉!

安徽的省图都要求在消防平面上卷帘内外都加上按钮,至少是个规避责任。
     
发表于 2015-8-11 09:26:50 | 显示全部楼层
kanmiyoun1985 发表于 2015-8-11 09:20
安徽的省图都要求在消防平面上卷帘内外都加上按钮,至少是个规避责任。


安徽的省(审)图都要求在消防平面上卷帘内外都加上按钮,至少是个规避责任——这个要求,不是审图人员要加,是丁大人、王主编糊13版《火规》整出来的事。

自动扶梯被围,其中有人,怕啥呢?

往上(不行?往下)跑,不能脱困?
     
发表于 2015-8-11 09:31:09 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-8-11 09:26
安徽的省(审)图都要求在消防平面上卷帘内外都加上按钮,至少是个规避责任——这个要求,不是审图人员 ...

关键是现实中卷帘门安装有不少是不做两边面板按钮的,这是不是代表企业的定义和规范的定义的冲突呢。
     
发表于 2015-8-11 10:05:54 | 显示全部楼层
kanmiyoun1985 发表于 2015-8-11 09:31
关键是现实中卷帘门安装有不少是不做两边面板按钮的,这是不是代表企业的定义和规范的定义的冲突呢。

规范规定是:吃饱了没事干。