账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5297|回复: 16

[规范条文] 关于新防火规范

[复制链接]
     
发表于 2015-8-3 18:40:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
新防火规范要求消防与非消防设备线缆宜分沟分井敷设,否则应采用矿物绝缘电缆,变电所内如何做到分沟?这样岂不是由变电所引出的所有消防设备回路均要采用矿物绝缘电缆了?且规范未提井、沟之外能共桥架吗。
     
发表于 2015-8-3 22:00:32 | 显示全部楼层
建议楼主直接向住建部标准定额司打报告。

切记:
盖单位公章;
挂号信。

否则:
可能睬都不睬你。{:sweat:}
发表于 2015-8-4 09:09:57 | 显示全部楼层
个人认为,真要到变电所发生火灾,电缆可靠也不见得管用,开关柜、变压器、控制电缆都玩完
发表于 2015-8-4 09:11:01 | 显示全部楼层
不过王总武汉宣贯时还是提出了要求:消防电缆走桥架,上出线,其余下出线,走电缆沟

点评

室外就单独直埋嘛。其他走电缆沟。  发表于 2015-8-5 08:17
所谓:脚踩西瓜皮,滑倒哪算哪 !!!  发表于 2015-8-4 09:41
王总怎么各地讲得还不一样?我听到的是火灾到了变电所,也没办法了,开关不耐火,所以变电所不要分开  发表于 2015-8-4 09:30
     
发表于 2015-8-4 09:25:00 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-8-4 09:11
不过王总武汉宣贯时还是提出了要求:消防电缆走桥架,上出线,其余下出线,走电缆沟

人有多大胆,地有多大产。

别说你规范没对变电所怎么着,咱不论变电所内,就谈出变电所:

建筑物内(变电所外):消防电缆走桥架,上出线,其余下出线,走电缆沟?

搞笑?
     
发表于 2015-8-4 10:16:11 | 显示全部楼层
估计是想消防上出线,走消防桥架。其他电缆下出线,走其他桥架出变电所。分桥架的思想么?
     
发表于 2015-8-4 10:21:50 | 显示全部楼层
099010 发表于 2015-8-4 10:16
估计是想消防上出线,走消防桥架。其他电缆下出线,走其他桥架出变电所。分桥架的思想么?

哦,是这样的吗?

电缆井外,风光无限——公共走道,非常安全:你好我好大家好,和平共处握手欢。{:lol:}
电缆井内,凶险异常——水火不容,难以共处:有机绝缘,你得滚蛋!{:titter:}

点评

消防专用变电所即将诞生。。。消防独立配电房(单独建在室外的小建筑,一个园区设1个)  发表于 2015-8-5 08:19
     
发表于 2015-8-4 10:29:31 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-8-4 10:21
哦,是这样的吗?

电缆井外,风光无限——公共走道,非常安全:你好我好大家好,和平共处握手欢。{:lo ...

这个不懂咯,规范很多时候很费解啊。很多时候只能怎么能出图,能过消防,怎么来。对于我等电气小白来讲,暂时只能走走前人路,
     
 楼主| 发表于 2015-8-4 21:12:23 | 显示全部楼层
为了不被审图人员抓住辫子,都改了矿物绝缘电缆,反正不花自己的钱。不知是否有人认真做过研究,有多少问题是由于消防非消防设备电缆未分开敷设或未采用矿物绝缘电缆造成的。
     
发表于 2015-8-4 21:13:47 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-8-4 10:21
哦,是这样的吗?

电缆井外,风光无限——公共走道,非常安全:你好我好大家好,和平共处握手欢。{:lo ...

感觉下一版GB50016-20XX会写到,消防与非消防变、配电应分设在不同变配电室内,消防线路与非消防线路应分井敷设。
     
 楼主| 发表于 2015-8-4 21:14:16 | 显示全部楼层
规范中类似的问题还很多,包括防火门监控系统、消防电源监控系统等等
     
发表于 2015-8-5 08:21:37 | 显示全部楼层
矿物厂家终于翻身了。。。。


背后的猫腻纪委查一查!
     
发表于 2015-9-6 15:49:02 | 显示全部楼层
这个问题今后工作中如何解决还是不明确啊!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则