账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4703|回复: 12

[问题探讨] 小高层住宅的供电

[复制链接]
发表于 2015-8-3 14:15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
11层住宅,其客梯、公共照明为二级负荷,大家供电都是如何处理?
     
发表于 2015-8-3 14:32:24 | 显示全部楼层
双电源啊,备电我都做的发电机,俩变压器 当地验收部门不认可.
 楼主| 发表于 2015-8-3 14:50:11 | 显示全部楼层
零度左耳 发表于 2015-8-3 14:32
双电源啊,备电我都做的发电机,俩变压器 当地验收部门不认可.

双电源,我想了解的是,首端切换?末端切换?还是...?
     
发表于 2015-8-3 17:22:08 | 显示全部楼层
11层 做发电机   真够奢侈的啊
     
发表于 2015-8-3 18:10:38 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-8-3 14:50
双电源,我想了解的是,首端切换?末端切换?还是...?

我做的是进线引至住宅的配电间,然后由配电间再引到末端的双电源箱~
     
发表于 2015-8-3 18:11:45 | 显示全部楼层
liuiping 发表于 2015-8-3 17:22
11层 做发电机   真够奢侈的啊

一般小区内有11层的了,基本就有消防泵房了,所以就做了发电机  两台变压器消防队不认可  我们也没办法
 楼主| 发表于 2015-8-4 09:01:05 | 显示全部楼层
零度左耳 发表于 2015-8-3 18:10
我做的是进线引至住宅的配电间,然后由配电间再引到末端的双电源箱~

你11层住宅都设配电间吗?
     
发表于 2015-8-4 09:05:22 | 显示全部楼层
零度左耳 发表于 2015-8-3 14:32
双电源啊,备电我都做的发电机,俩变压器 当地验收部门不认可.

俩变压器不一定行,两路电源应该可以的..
如果两路电源,验收部门还不认可,只能说这些部门太牛了..
     
发表于 2015-8-4 12:53:32 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-8-4 09:01
你11层住宅都设配电间吗?

尺寸大概也就是2100x1300这样的,要不没地儿放箱呀
     
发表于 2015-8-4 12:54:57 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2015-8-4 09:05
俩变压器不一定行,两路电源应该可以的..
如果两路电源,验收部门还不认可,只能说这些部门太牛了..

两个独立电源都抬到一级负荷了  肯定能过了 {:lol:}
 楼主| 发表于 2015-8-4 14:07:47 | 显示全部楼层
零度左耳 发表于 2015-8-4 12:53
尺寸大概也就是2100x1300这样的,要不没地儿放箱呀

是几个单元设一个配电间吗?
     
发表于 2015-8-5 08:20:55 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-8-4 14:07
是几个单元设一个配电间吗?

有的是1单元大一点,摆三个箱,2单元小点,只摆一个供自己用的照明箱;有时也分别设置配电间,独立进线不共用{:lol:}
     
发表于 2015-8-26 16:01:15 | 显示全部楼层
11层高层,有二级负荷,发电机设置在一层设备间可以吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则