账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3859|回复: 3

[求助] 又来问题了,关于备用电源总箱问题

[复制链接]
发表于 2015-7-30 21:30:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有一路备用电源引自隔壁车间的双电源箱,给厂区的一个办公楼备用电源使用,因为办公楼里很多消防和非消防设备,车间和车间又离得比较远,且车间内的变压器是从同一路高压进线的,于是从隔壁车间柴油发电机房引来一路电缆做备用电源总柜子,然后备用电源总柜既有消防备用回路也有非消防备用回路。
下面是问题
1:备用电源总柜一般要设置分励脱扣附件切非么。
2:新建规要求电缆井内消防用矿物绝缘电缆,那我这个备用电源进线是否算是应该用矿物绝缘电缆呢。
3:我现在消防用电源就是给消防控制室,排烟风机的动力箱进出线,应急照明箱进线都是矿物绝缘电缆,因为地方有限电缆井实在分不开没办法,现在问题是应急照明如果沿配电室墙壁埋管暗敷引出是否也用矿物绝缘电缆呢?
发表于 2015-7-31 09:20:38 | 显示全部楼层
总体供电情况描叙的不是太清楚
1.切非必须的,分励脱扣附件根据实际情况装设。
2.室外电缆不要求矿物绝缘电缆。
3.不需要。
     
发表于 2015-7-31 10:05:34 | 显示全部楼层
1,分励脱扣带式的带上
2、你又不是走的电缆井,为什么要用矿物绝缘
3、不需要
发表于 2015-7-31 10:40:25 | 显示全部楼层
分励脱扣带式的带上
没有火灾报警的情况,手动拉闸不行吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则