如题,10kV高压配电系统在总变配电室,分配电室有两台变压器,需要设置几台高压柜?我一般设置两台,但是有人设置四台,不知道具体用意是什么?
发表于 2015-7-28 15:54:04 | 显示全部楼层
设置4台比设置2台好,分成进线柜和出线柜,进线柜断电后,出线柜完全不带电,检修安全可靠
     
发表于 2015-7-28 17:07:46 | 显示全部楼层
设几台看你的供电方案、是否需要计量、是否需要联络等,还要满足供电局的要求,不能一概而论。
     
 楼主| 发表于 2015-7-28 18:53:23 | 显示全部楼层
计量和联络在总配电室
     
发表于 2015-7-28 22:24:45 | 显示全部楼层
看你要不要设高压计量了
发表于 2015-7-30 14:50:48 | 显示全部楼层
一般设3台,1进2出
     
发表于 2015-7-31 18:49:10 | 显示全部楼层
10kV高压配电系统在总变配电室,分配电室有两台变压器,需要设置几台高压柜?我一般设置两台,但是有人设置四台,不知道具体用意是什么?


10kV一般是放射式。也可以1路进再分多路出,增加配电级数。
这样10kV——————变电站侧一级配电、总配电室第二级配电、分配电室第3级配电。
级数刚好达到3级上限。


同一管理单位,分配电室进线开关可以选负荷开关、隔离开关。不必断路器。检修维护要总站、分站协同工作。

很多使用方喜欢分站也设断路器。下进下出一个柜子可以实现。也可以做2面(提升柜+出线柜)



     
发表于 2015-7-31 20:07:36 | 显示全部楼层
进线不带断路器不能保护母线故障吧,计量室出问题也不好办。一般要4台-5台柜子。进,计量,PT,出*2