账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3872|回复: 7

[求助] [技术求助] [求助帖] 关于新建仓库附近有高压输配电线路的问题求教。

[复制链接]
发表于 2015-7-28 13:31:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师好,向大家请教一个问题——我司(药企)正在设计一个仓库(30*170≈5000平米,单层高货架(4层)仓库,12M ≤仓库高度≤24M),用于储存“青霉素类原料药”,由于计划选址位于厂区边界的绿地,距离一条高压电输配线路很近(塔杆与围墙距离约5米)。
现有以下疑问:
1. 该仓库能否归于丙类甚至丁类仓库?
2. 丙类及以下仓库与高压线路的塔杆应该是没有安全距离要求的吧(根据《建防火规范》看)?

以上问题,
望不吝赐教,谢谢。
后附简单的示意图。



360截图20150728103827406.jpg
发表于 2015-7-28 14:51:50 | 显示全部楼层
应该归于丙类仓库,毕竟有可燃物,具体分级应建筑专业确定。其与架空电力间距满足城市电力规划规范就行
 楼主| 发表于 2015-7-28 16:07:30 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-7-28 14:51
应该归于丙类仓库,毕竟有可燃物,具体分级应建筑专业确定。其与架空电力间距满足城市电力规划规范就行

这位老师,您好。
我刚去看了那个塔杆的铭牌,是呼高24米的110KV钢管杆(顶高约32米),是否我按照《城市电力规划规范 GB50293》要求只需控制走廊宽度15~25米(即单侧距离约10~16)米即可,而不需遵守《建筑设计防火规范 GB50016》针对丙类液体贮存区类库房的1.2倍塔杆高度要求?
以上,谢谢。

点评

是的  发表于 2015-7-28 16:13
 楼主| 发表于 2015-7-28 16:23:33 | 显示全部楼层
qyorker 发表于 2015-7-28 16:07
这位老师,您好。
我刚去看了那个塔杆的铭牌,是呼高24米的110KV钢管杆(顶高约32米),是否我按照《城 ...

嗯嗯,感谢您的热心回答,谢谢。
发表于 2015-8-3 16:43:45 | 显示全部楼层
说这么多也不管用,就看当地电力公司的意见。
     
发表于 2015-8-4 15:49:16 | 显示全部楼层
石化医药厂有严格的审批制度,如果属于丙类原材料,专家评审从严的话,按杆高1.5倍计。
 楼主| 发表于 2015-8-21 14:07:21 | 显示全部楼层
哦,多谢上面各位老师的耐心解答,我们现在做可研,具体还是让工程的同事去相关单位协调吧。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则