[问题探讨] 关于电气火灾监控的探测器设置问题

[复制链接]
发表于 2015-7-28 13:17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近有个项目,做电气火灾监控时候,校对要求按国标的做法,火灾自动报警图示,探测器是在出线端;但是我看到有些厂家的样本是在进线端设置,而且本人做在地区,参考了几个设计院的,都是在进线端设置探测器?应该如何设置?各位大师意见如何?谢谢
2222222.png
11111.jpg

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2015-7-28 14:59:50 | 显示全部楼层
放射式配电,宜设置在配电柜出线端;树干式配电,宜设置在分配电箱处
 楼主| 发表于 2015-7-28 16:07:13 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-7-28 14:59
放射式配电,宜设置在配电柜出线端;树干式配电,宜设置在分配电箱处

树干式配电,宜设置在分配电箱处,是在分箱进线端?
发表于 2015-7-28 16:21:18 | 显示全部楼层
terenceboy 发表于 2015-7-28 16:07
树干式配电,宜设置在分配电箱处,是在分箱进线端?

是分配电箱的进线端,这时如果低压柜的出线回路小于500mA,也可装设形成分级,如果大于500mA,就算了
 楼主| 发表于 2015-7-29 17:09:08 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-7-28 16:21
是分配电箱的进线端,这时如果低压柜的出线回路小于500mA,也可装设形成分级,如果大于500mA,就算了

谢谢{:handshake:}
     
发表于 2015-7-30 11:05:11 | 显示全部楼层
学习,谢谢楼主分享
     
发表于 2015-8-4 14:44:57 | 显示全部楼层
两种做法都做过,审图无意见反馈{:lol:}
     