[问题探讨] 关于消防电话(插孔)的设置问题

[复制链接]
     
发表于 2015-7-28 11:50:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
3.2.2 区域报警系统的设计,应符合下列规定:
    1 系统应由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器及火灾报警控制器等组成,系统中可包括消防控制室图形显示装置和指示楼层的区域显示器。
    2 火灾报警控制器应设置在有人值班的场所。
    3 系统设置消防控制室图形显示装置时,该装置应具有传输本规起附录A和附录B规定的有关信息的功能;系统未设置消防控制室图形显示装置时,应设置火警传输设备。



                               
登录/注册后可看大图


按规范,区域报警系统不需要设置消防专用电话总机,那设置的手动报警按钮(带电话插孔的),请问这个电话跟谁通讯?怎么实现?还是说这种情况下就不应该再选用带电话插孔的手动报警按钮?

关于手动报警按钮是否带电话插孔,规范有说的,请看:


                               
登录/注册后可看大图



6.7.4 电话分机或电话插孔的设置,应符合下列规定:
    1 消防水泵房、发电机房、配变电室、计算机网络机房、主要通风和空调机房、防排烟机房、灭火控制系统操作装置处或控制室、企业消防站、消防值班室、总调度室、消防电梯机房及其他与消防联动控制有关的且经常有人值班的机房成设置消防专用电话分机。消防专用电话分机,应固定安装在明显且便于使用的部位,并应有区别于普通电话的标识。
    2 设有手动火灾报警按钮或消火枪按钮等处,宜设置电话插孔,并宜选择带有电话插孔的手动火灾报警按钮。
    3 各避难层应每隔20m 设置一个消防专用电话分机或电话插孔。
    4 电话插孔在墙上安装时,其底边距地面高度宜为1.3m~1.5m。



                               
登录/注册后可看大图



另外还有一个问题:集中报警系统中有栋建筑设置了区域报警控制器,也设置了消防电话及插孔,请问是需要从集中报警系统的消防控制室拉电话线到这栋建筑来吗(看图集图示好像不用哦,只需要拉通讯线和手动硬线)?请教各位大神是怎么做的?谢谢!
发表于 2015-7-28 15:02:23 | 显示全部楼层
区域报警系统的手报按钮不需要电话插孔
发表于 2015-7-28 15:09:31 | 显示全部楼层
集中系统,电话线路必须从消防控制室走道各楼栋
     
 楼主| 发表于 2015-7-29 10:04:06 | 显示全部楼层
火灾自动报警系统标准图示上是这样表达的:
1.png 2.png 3.png
根本没有见到电话线表达!图示错了?!