某项目为18层2类高层住宅,入户电缆ZR-YJV电缆,有审查人员依据:住宅建筑电气设计规范JGJ 242—2011之6.4.3 要求选用低烟、低毒的阻燃类线缆
住宅建筑电气设计规范JGJ 242—2011之6.4.3 高层住宅建筑中明敷的线缆应选用低烟、低毒的阻燃类线缆。

经查北京市建筑电气专业设计技术措交联(XLPE)卤素含量为0,为低烟低卤型,所以我认为满足规范要求。各位老大怎么认为呢?
1111.png 1112.png 1113.png 聚乙烯
发表于 2015-7-24 11:39:00 | 显示全部楼层
YJV中V还是聚氯乙烯。不过楼主的入户电缆不应被提
QQ图片20150724113847.png
     
发表于 2015-7-30 10:57:28 | 显示全部楼层
学习,谢谢楼主分享
     
发表于 2015-7-31 10:13:06 | 显示全部楼层
YJV是交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套,无卤就一定不是了,是否算低烟低毒就不清楚,不知有没有厂商的检测报告。
发表于 2015-7-31 15:05:39 | 显示全部楼层
这个也支持一下
     
发表于 2015-8-1 08:49:13 | 显示全部楼层
我二类  住宅照明干线 都是用的 ZRYJV  怎么都没人给提了啊   都不知道有这么一条啊消防还是用的耐火的啊
发表于 2015-8-5 15:13:00 | 显示全部楼层
入户电缆ZR-YJV电缆被提?