账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 尺短寸长

[求助] JGJ 16-2008《民规》13.9.12,到底是啥意思?

[复制链接]
     
发表于 2015-9-8 16:55:30 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-7-24 11:59
不作比较没有鉴别,相比外地同行,上海电气设计人员做上海项目,真算是幸福。

可一做外地工程,全趴地下 ...

北京同行在重庆遭遇滑铁卢
发表于 2015-9-8 17:22:10 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-7-24 11:26
消防负荷为一级的,配电室来两路电,消防负荷为二级的,配电室来一路电,每层设一应急照明配电箱(上次一 ...

一个应急配电箱带三层走廊的应急照明,应该好着吧?有什么问题呢?我见过带6层的。
发表于 2015-9-8 17:26:32 | 显示全部楼层
对二级负荷,我见到的普遍做法是从层配引一路应急照明配电箱,应急灯具附带蓄电池(30min)。
发表于 2015-9-9 08:28:07 | 显示全部楼层
细嗅蔷薇 发表于 2015-9-8 17:22
一个应急配电箱带三层走廊的应急照明,应该好着吧?有什么问题呢?我见过带6层的。

住宅没有问题,公建不行(每层一个防火分区的前提)
     
 楼主| 发表于 2015-9-9 08:40:18 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-9-9 08:28
住宅没有问题,公建不行(每层一个防火分区的前提)

仅讨论消防疏散照明,应急疏散照明灯和诱导标志灯均自带蓄电池为前提:

你的“公建不行(每层一个防火分区的前提)”是按某些奇葩规范规定得出的吧?

按道理,凭啥不行?
能说得出道理来吗?
发表于 2015-9-9 09:19:00 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-9-9 08:40
仅讨论消防疏散照明,应急疏散照明灯和诱导标志灯均自带蓄电池为前提:

你的“公建不行(每层一个防火 ...

就是民规的13.9.12第2款“并按防火分区设置应急照明配电箱”
发表于 2015-9-9 09:20:53 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-9-9 08:40
仅讨论消防疏散照明,应急疏散照明灯和诱导标志灯均自带蓄电池为前提:

你的“公建不行(每层一个防火 ...

尺总:我们一个学生宿舍,一台应急照明配电箱管了三层(都是自带蓄电池的),被图审提了意见,就是按这条
     
 楼主| 发表于 2015-9-9 09:25:43 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-9-9 09:20
尺总:我们一个学生宿舍,一台应急照明配电箱管了三层(都是自带蓄电池的),被图审提了意见,就是按这条

规范规定,有无道理?
     
 楼主| 发表于 2015-9-9 09:25:59 | 显示全部楼层
瞎胡搞的规定。
发表于 2015-9-9 14:32:58 | 显示全部楼层
这个问题我们换个问法:(因此处是全国性论坛,暂不考虑各地的地方标准)
如果使用自带电池的应急灯,或者按防火分区配置EPS,应急照明的做法可否这样做:
(假定该工程应急照明为一级负荷,每个楼层仅有一个防火分区。)
1、如果该工程有发电机,那么由变配电所处市电和发电机切换后的母线引出一回专用回路,树干式配电,每层设一个配电箱,如此对应急照明配电;
2、如果该工程无发电机,那么由变电所处不同变压器的低压侧各引一回出线,经双电源切换后树干式配电,每层设一个配电箱(不是双切箱),如此对应急照明配电;
以上二种做法,可行吗?如果可行,这就是民规该条文后半段的意思。我以为是可行的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则