四个单元的10层住宅,中间有伸缩缝,配电室设一个,还是2个?
发表于 2015-7-20 10:21:54 | 显示全部楼层
配电电缆到各单元走室外直埋,和你这伸缩缝就没有关系
     
发表于 2015-7-20 17:03:52 | 显示全部楼层
能1个就1个
     
发表于 2015-7-20 22:26:42 | 显示全部楼层
若有地下室,引至其他单元的配电回路可采用电缆在桥架上敷设,过变形缝不存在问题。无地下室采用导线穿管暗敷过变形缝也无问题。
发表于 2015-7-21 09:43:29 | 显示全部楼层
都不是事,你想咋弄就咋弄。